各位大哥,最近急死了。帮帮忙啊。最近上海买了套房子,是老公房,砖混结构。进去发现一面墙被完全敲掉了,另外一面墙被开了个门,非常担心,请假各位到底有没有安全的问题。个人估计是承重墙,被敲得都是那种厚墙。共6层,我在第三层。已经被敲了7年左右。请参见附件:如图标注,1位置的墙被完全敲掉了。发现上面还保留有一道梁。2位置的墙被开了一个门。预制板的方向应该是图示的箭头方向。还有一点就是我不明白。3位置没有墙,那预制板是放在什么哪里的呢,靠什么承重?
各位大哥,最近急死了。帮帮忙啊。
最近上海买了套房子,是老公房,砖混结构。进去发现一面墙被完全敲掉了,另外一面墙被开了个门,非常担心,请假各位到底有没
有安全的问题。
个人估计是承重墙,被敲得都是那种厚墙。共6层,我在第三层。已经被敲了7年左右。
请参见附件:
如图标注,
1位置的墙被完全敲掉了。发现上面还保留有一道梁。
2位置的墙被开了一个门。
预制板的方向应该是图示的箭头方向。
还有一点就是我不明白。3位置没有墙,那预制板是放在什么哪里的呢,靠什么承重?
2楼
从图纸和你介绍情况,估摸问题不是很大,发现上面还保留有一道梁估计是连系梁(大约有240MM高),3号地方应是门洞,上面是有梁的.但混合结构拆大面积墙是不最好的.此房大概是老式工房?如为了避免以后的风险,进住前通告有关部门.
[
本帖最后由 dsp12041204 于 2009-10-2 15:31 编辑 ]
回复
3楼
谢谢你的答复,2号位置上面的梁没有240MM高,估计也就十几厘米,我用什么方式加固比较好?
回复
4楼
钢结构(门架式),装饰为一个大门套.也可以装金属框玻璃移门(市场上各种款式都有),可是一个空间,又能分成二个空间.
还有,如是你家在顶楼安全系数可高一点.
估计也就十几厘米,因为部分梁在二块顶楼板之间.
[
本帖最后由 dsp1204 于 2009-10-3 16:22 编辑 ]
回复
5楼
我打算砌墙起来,把这个墙重新砌起来,但二楼也就是我楼下的被敲了,一想更危险,就这么一道梁怎么承受的起上面的4堵墙,如果我砌墙了,二楼的梁会突然崩塌吗
回复
6楼
打算封墙是可以的,可以是用轻质墙.(如轻质砖;木隔;铝合金;轻钢龙骨石膏板隔断等.主要是节约空间)这要看你按照设想要求如何再分隔利用空间了,椐你讲实际上二楼也拆了,证明是得到当地物业管理部门默认的.
回复
7楼
没什么事 上海的房建还是比较好的 只要没地震 估计没什么问题 有个安全系数在那里放着呢 那道梁估计是当时拆墙的时候加上去的小过梁
要是不放心就在那道小过梁上做点钢加固 或跟楼上说的做个小的门式架
回复
8楼
我现在就想把墙恢复,重新起承重墙,我楼下也敲了,我如果重砌二楼不会垮吧
回复
9楼
建议加柱,应该没什么问题,老式公房的设计余量都大,但为时间消耗个人感觉考虑,还是加一个装饰柱,美观保险
回复
10楼
快点打支撑吧!我同9楼的想法.
回复
11楼
建议加柱,应该没什么问题
回复