接电时能否松开零线?
gaosiren
gaosiren Lv.3
2009年09月30日 13:10:51
只看楼主

配电柜上在一个备用开关接三相电 由于零线母排上没一个螺丝都接着零线 能否把现在要接的零线接在这些螺丝上? 要接的话就要松开原来的零线 有没有问题?

配电柜上在一个备用开关接三相电 由于零线母排上没一个螺丝都接着零线 能否把现在要接的零线接在这些螺丝上? 要接的话就要松开原来的零线 有没有问题?
免费打赏
luosongguo1986
2009年10月03日 08:46:53
12楼
:Q 无论怎样都要先断电,如果线路带有负载,断开主零线会导致380v线电压直接加在单相用电器上,导致功率较小的用电器烧毁。当然,倘若三相负荷是不平衡的,那么零线上是带电压的,对您是非常危险的。不能,切切!
回复
h-h-l
2009年10月07日 17:49:41
13楼
如果有单相设备你就直接挂了。
回复
qq-qqq--qqqq
2009年10月07日 22:17:31
14楼
可以。但在不知道你要松开的这根零线是否正在工作的情况下,绝对不能拆!!否则后果很严重!!!后悔可能都来不及了!。
回复
mwf78
2009年10月09日 10:11:42
15楼
支持9#楼的说法:victory:
回复
redcircle
2009年10月09日 10:38:52
16楼
这就属于断零,是严禁的!
回复
hbczyzh
2009年10月09日 21:20:15
17楼
不能断开,零线的作用:一、保持毎相电相对独立,否则有可能发生群爆现象。二、可能零线为一些控制、保护装置提供偏置电压等。
回复
s31791769
2009年10月12日 11:23:40
18楼
严禁断零。从接线图分析可知,断零后,原有系统变成两相间线电压,用电设备有烧坏的可能。
回复
zhuangxiaowen
2009年10月13日 19:48:11
19楼
如果零线的固定螺丝很长,可以在上面备一个帽再接线。

好好想想这句话对吗??接触面积不够啊,天长日久螺丝就会烧毁的。建议你在零线排上转眼。
回复
74228026-007
2009年10月14日 14:07:35
20楼
以前手下有这样一个菜鸟就是想这样做,
被俺骂个狗血淋头,
我说你若想死去跳楼什么的,
这样会把和你共事的人给害了。
回复
tmydbm
2009年10月14日 16:46:22
21楼
你如果在运行中的话那就不能松开,如果光是运行三相电的话零线没有电流通过可以松。
回复

相关推荐

APP内打开