接电时能否松开零线?
gaosiren
gaosiren Lv.3
2009年09月30日 13:10:51
只看楼主

配电柜上在一个备用开关接三相电 由于零线母排上没一个螺丝都接着零线 能否把现在要接的零线接在这些螺丝上? 要接的话就要松开原来的零线 有没有问题?

配电柜上在一个备用开关接三相电 由于零线母排上没一个螺丝都接着零线 能否把现在要接的零线接在这些螺丝上? 要接的话就要松开原来的零线 有没有问题?
免费打赏
鸭江绿水
2009年09月30日 17:04:01
2楼
如果断开零线的设备三相不平蘅会烧毁设备的。
如果零线的固定螺丝很长,可以在上面备一个帽再接线。
回复
lingxuct
2009年09月30日 19:52:24
3楼
严重支持2楼!
谁敢松正在运行中的N线螺丝,谁就不是一个称职的电工!!!
不称职倒无关紧要,拿生命开玩笑,就是不负责任的做法。
回复
gaosiren
2009年09月30日 20:58:45
4楼
哦 不能松开运行中的N线
但2楼说的原因我还是不太懂 如果都是三相电机负载呢? 而且N线在变压器处进行了接地 这就不存在三相不平衡的问题了
如果不存在三相不平衡问题了 N线能否暂时松开呢?
回复
tank-----no.1
2009年09月30日 21:29:17
5楼

既然都是电机负荷,在确认N线没有被运行使用时,N线当然可以暂时松开。
回复
gaosiren
2009年09月30日 22:11:48
6楼
好像是二次线用到了N线
回复
lingxuct
2009年10月01日 09:35:39
7楼
不管N线有没有电流,当与N线有关的电源开关没拉开时,不准对N线操作(包括松螺丝或交接支线)!
回复
一指慢
2009年10月01日 14:59:27
8楼

一、把“没一个螺丝”改为每一个。
二、如果原螺丝长度足够的话可在它的上面再备一个螺母。
回复
lingxuct
2009年10月01日 18:11:51
9楼
“如果原螺丝长度足够的话可在它的上面再备一个螺母。”是没有办法的办法,在我们的装置变电所也是不允许的。
因有二个螺母,要拆下面一根就需要二路电源都停(或剪断线————如果是95平方以上的端子,就难剪了),只拆上面(后接)的一根,也有可能松动下面的螺母,不能让人放心。

根据上述情况,我们对N排的接线螺丝的个数有要求,就是有配出开关个数+1个N接线螺丝,且大小规格与开关规格相对应。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-10-1 18:16 编辑 ]
回复
gaosiren
2009年10月01日 22:59:06
10楼
谢谢区管全面专业的解答!:call:
回复
ljs1399
2009年10月02日 22:15:42
11楼
三相四线制。380/220。当中N线是起个平衡电压。如果在线路中有单相设备。N线断开就要烧设备。
回复

相关推荐

APP内打开