配电柜上在一个备用开关接三相电 由于零线母排上没一个螺丝都接着零线 能否把现在要接的零线接在这些螺丝上? 要接的话就要松开原来的零线 有没有问题?
配电柜上在一个备用开关接三相电 由于零线母排上没一个螺丝都接着零线 能否把现在要接的零线接在这些螺丝上? 要接的话就要松开原来的零线 有没有问题?
22楼
我个人就遵循一个原则:
除非整个配电回路停电
否则绝不断零
回复
23楼
不管带电不带电,应遵行一个原则,先接地,再接零,最后接火线。
带电接时你把零断了,你就成零线了,非常非常危险。。。。。。。。
回复
24楼
学习了,:victory: :victory: :victory:
回复
25楼
画了几张图,请大家指正!!:
正常情况:
单回路零断路:
总零断路:
回复
26楼
可以把现在要接的零线和原有的一起接。如果要松开原有的零线螺丝,新手最好是将该零线支路电源断开。
回复
27楼
原帖由
qiqi19801209 于 2009-10-16 10:26 发表
看大家还在讨论相关问题,顶上去!!!
回复