排出管低于市政管网6米,咋办?
sxp
sxp Lv.7
2005年06月13日 23:19:37
只看楼主

排出管低于市政管网6米,不能排到市政污水管网,不知该怎么办了?另外一办法就是化粪池出来的水不排到市政污水管网,改排到河道,但化粪池出来的水恐怕达不到排放标准,是否要设一套污水处理设备,如果这样,又该如何做?

排出管低于市政管网6米,不能排到市政污水管网,不知该怎么办了?
另外一办法就是化粪池出来的水不排到市政污水管网,改排到河道,但化粪池出来的水恐怕达不到
排放标准,是否要设一套污水处理设备,如果这样,又该如何做?
免费打赏
飞鱼
2005年06月14日 01:01:05
2楼
差6米啊!!估计只能用污水泵提升了吧,哈哈

至于排到河道最好不要吧,小区污水处理设备处理能力都很弱的,很难达到排放标准,估计要真的能达到排放标准,所需要的设备及运行费用比提升泵还要厉害,哈哈

不过可以考虑设个事故排放口,在万一提升泵站出故障时可以临时排入河道内
回复
geziyanan
2005年06月14日 08:56:48
3楼
差6米,只有提升啊!

排到河道当地有关部门同不同意啊?要是同意肯定要上污水处理装置的,地埋式
回复
chb_cx
2005年06月15日 10:00:55
4楼
只能提升吗!化粪池出水如果要排到河道就肯定要增加一套处理设备啊!
回复
vivid
2005年06月15日 10:05:04
5楼
排放管前肯定要有集水池,然后再用泵提升。
化粪池直排肯定不行,需要再加深处理。
回复
kede-1
2005年06月15日 12:10:21
6楼
搞不清楚怎么会有6米的距离
如果真是这样的话,也只能用提升泵了
是不是起点的埋深就比较低?
如果这样,应该以市政网管的接入点来倒算,把提升泵放在开始点
这样能减少后面挖管道的土方量
回复
lokoo
2005年06月15日 21:01:06
7楼
设泵站把
回复
wlg209209209
2005年06月16日 11:01:53
8楼
看看还有没有其他出路了,否则只能设泵站!
回复
sxp
2005年06月16日 21:16:03
9楼
起点的埋深1.0米,市政污水管网位置本身比起点的埋深都要高。
回复
小小法师
2005年06月17日 09:12:10
10楼
可以用环保化粪池,处理后的水质可以达到排放标准。
回复
sxp
2005年06月18日 11:02:46
11楼
环保化粪池与普通化粪池有何区别?哪有资料?
回复