请教一下各位大虾,一般配电柜的型号应该怎样选择呢?有哪些形式?国家有没有相关定型产品的尺寸规定?
请教一下各位大虾,一般配电柜的型号应该怎样选择呢?有哪些形式?国家有没有相关定型产品的尺寸规定?
2楼
普通10KV(6KV)是KYN28-12型,一般是高2200左右,宽800和1000,其次,ABB的型号是ZS1,宽度多了一种650的,西门子的也一样。
低压开关柜种类较多,本人喜欢CS(GS)型的,插拔式断路器和抽屉式较好,但反对用MNS型柜前接线式的。
回复
3楼
我用得最多的低压柜子是GGD和GCK,不知道和您说的CS(GS)有什么区别?
回复
4楼
我说的是“插拔式断路器和抽屉式较好”,“GGD和GCK”是不是那种,我不知道。
回复
5楼
GGD是固定式开关柜,不过可以安装插拔式断路器,GCK、GCS是抽屉式开关,维修和更换都很方便,现在比较普遍了,GGD因为价格很便宜,所以在一些地方还有用,已经不是很多了。还有MNS柜型外观很漂亮,在正面基本上看不到导线,都在背后,故检修起了也就不是很方便了。高压的空气绝缘的有KYN28手车式断路器,现在用的比较多的 是KYN12、KYN15的半绝缘柜,另外还有各种品牌的全绝缘柜,这也将是社会的发展的趋势。
回复