视油镜有大量气泡
jianghailiang
2009年09月29日 14:32:52
来自于制冷技术
只看楼主

5KW 制冷循环冷却器在运行期间视油镜有大量气泡,是什么原因?恳切解答?

5KW 制冷循环冷却器在运行期间视油镜有大量气泡,是什么原因?恳切解答?
免费打赏
zjhv12
2010年01月21日 17:10:02
12楼
缺氟了,补点吧
回复
wybbyw
2010年01月21日 23:40:47
13楼
楼上有好多兄弟说没事也是不负责任的说法,有气泡你关键要看是在什么时候,如果是在刚开机何者负荷变化较大的时候有气泡是正常的,如果开机稳定运行后还是有大量气泡的话那就是有回液了,也就是说有液态的制冷剂在油箱里气化造成的气泡,你可以关小一点膨胀阀就好了,你不处理的话也许当时没什么大事但是会影响压机的润滑系统的造成压机磨损快的
:handshake
回复
fzt2009
2010年01月31日 19:13:49
14楼
冬天太冷导致冷凝压力过低的原因
回复
fengzhilin8
2010年02月23日 14:53:22
15楼
应该是 正常的
回复
tv119632971
2010年02月26日 17:13:51
16楼
完全同意13# 同时补充一点 注意观察供有温度是否正常 防止油温过低润滑不好磨损机器
回复
xhs888
2010年02月28日 09:13:52
17楼
曲轴加热器夏天不关可以么。
回复
yangdongfu
2010年03月01日 13:16:23
18楼
天气影响不大
关键看吸气过热度
回复
homtiara
2010年03月01日 21:35:43
19楼
正常的,最近做vrv也发现过
回复
wxt5514
2010年03月05日 16:23:05
20楼
回液
回复

相关推荐