5KW 制冷循环冷却器在运行期间视油镜有大量气泡,是什么原因?恳切解答?
5KW 制冷循环冷却器在运行期间视油镜有大量气泡,是什么原因?恳切解答?
2楼
液态氟回流,过冷度太低
回复
3楼
在开机的过程中及冷热负荷变化比较大的情况下有气泡算正常
回复
4楼
制冷剂进入,正常:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
5楼
这东西本人做实验时也碰到过.
没什么问题的.
回复
6楼
回液
或者压缩机油加热器坏了
回复
7楼
恩,个人也赞同二楼的意见
液态氟回流,过冷度太低
回复
8楼
应该是很正常的现象,不要担心。
回复
9楼
应该是少量制冷剂进入油分,或者是开机时加载太快造成的,我们这里也经常有这种情况。
回复
10楼
膨胀阀开度太大的原因
回复
11楼
在也太管路内部,由于制冷剂充注两为达到系统满液状态彩出现的,如果系统的制冷量可达到要求,抵押正常,完全不用担心!
回复