小弟问个变频水泵参数的简单问题:变频水泵参数:MVWS-24-80 流量:18-24-36M3/H 扬程92-85-75m我问我们的总工,他告诉我说18M3/H 对应扬程92M,同理我感觉不对,我个人觉得,出口扬程可以设定在92-85-75m,在这个范围内,流量是18-24-36M3/H,扬程92m的时候,流量也可以达到36,不知道我这样理解对不
小弟问个变频水泵参数的简单问题:
变频水泵参数:MVWS-24-80 流量:18-24-36M3/H 扬程92-85-75m
我问我们的总工,他告诉我说18M3/H 对应扬程92M,同理
我感觉不对,我个人觉得,出口扬程可以设定在92-85-75m,在这个范围内,流量是18-24-36M3/H,
扬程92m的时候,流量也可以达到36,不知道我这样理解对不
12楼
“当转速低时,流量小,扬程小”,本身并不错,但因为实际工作点的偏移,其工作点很有可能象9楼说的,扬程并没有减多少,只是流量减小的多。
回复
13楼
很好:victory:
回复
14楼
楼主的参数是水泵参数,总工讲的没错.
回复
15楼
谢谢!:)
回复
16楼
9楼说的没错,顶你,对于lytliangyantao 的发言,其理论是没错的,但用错了地方,一知半解吧!也难为他了,好象以前开过贴子讨论过变频的问题,不是搞给排水科班出生的,好象是搞电的,但在一个房产公司里当的机电总工。
回复
17楼
我想告诉楼主 可惜我不知道
上海
北京
都不错
[
本帖最后由 xifanqqq 于 2009-10-13 22:37 编辑 ]
回复
18楼
楼主提供水泵参数标注方式,就是正常情况下水泵工作高效段参数,其应当是一一对应的!
至于三楼说的原理仅仅是对水泵变频控制后的结果。
回复
19楼
个人觉得“至于三楼说的原理仅仅是对水泵变频控制后的结果。”这个评论还不够准确,因为,变频后的水泵特性也并非如此,更非那种结果。请看16楼“水先生”的中间段评论,才比较贴切。
[
本帖最后由 jiangtaifu 于 2009-10-14 10:39 编辑 ]
回复
20楼
:time: 谢谢各位的意见,现在结果比较明确,
但是还有一问题就是水泵变频后的性能曲线
比如变频水泵扬程设定在80m 流量应该是24 m3/h
这是在最不利点(假设最高层)的时候,扬程需要80m 最大流量可以达到24m3/h
如果不是在最不利点(比如中间楼层),出水点的扬程肯定不需要80m,但是现在出口的扬程设定在80m,那流量还可以达到24m3/h吗?
回复
21楼
扬程是根据流量及转速来确定的,而不是扬程来确定流量。
一般来说,变频泵组只要设计流量时扬程程能满足要求,其它流量时扬程也能满足要求的!
回复