2楼
以前的帖子说3米,有哪个必要么!
回复
3楼
何必!
用扁钢将基础钢筋联通。
回复
4楼
恩,我想知道,是多少米
回复
5楼
以前是讨论过,
有人已经找到了规范依据:
第4.4.5第 防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之一:
一、水平接地体局部深埋不应小于1m;
二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层;
三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m。
建筑物防雷设计规范 GB 50057-94
不知道楼主可否解决问题了?
回复
6楼
明白了,谢谢!CRAZYBOY!
回复