一设计中计算电流是420A,整定值为500A,设计人员选择的主母线是TMY-3(50x5),零母线是TMY-(30x4),那么我查手册单片漆涂母线50X5的的载流量就在697A-860A之间了—不同温度下!单片都这么大了那么3X(50X5)又该多大呢?是不是单片的3倍呢?如果是,那么又有什么必要选择这么大的呢?我是新手,不明白了,希望大家指导!我是真想不明白了!
一设计中计算电流是420A,整定值为500A,设计人员选择的主母线是TMY-3(50x5),
零母线是TMY-(30x4),那么我查手册单片漆涂母线50X5的的载流量就在697A-860A之间了—不同温度下!单片都这么大了那么3X(50X5)又该多大呢?是不是单片的3倍呢?
如果是,那么又有什么必要选择这么大的呢?
我是新手,不明白了,希望大家指导!
我是真想不明白了!
12楼
可能也是考虑了动热稳定的问题,只有每根50*5才能达到要求。
对矩形母线来说,载流量只是参数之一。
回复
13楼
是啊,我还没有看动热稳定的校验呢,我觉得那些东西必不可少但是肯定是很麻烦的!
回复
14楼
被人骗了吧?业务员的水平太差,他非说是工厂没按设计院图纸做,不改对方就不给钱。其实我认为可以用其他的方法摆平这个事。比如说吃吃饭唱唱歌等
哈哈,现在的人没捞到好处是不干心的 !
回复
15楼
请问楼上:你这是哪个国标?
回复
16楼
电气简图用图形符号国家标准GB/T4728-3/1998请问楼上:你这是哪个国标?
电气简图用图形符号国家标准GB/T4728-3/1998
回复