一设计中计算电流是420A,整定值为500A,设计人员选择的主母线是TMY-3(50x5),零母线是TMY-(30x4),那么我查手册单片漆涂母线50X5的的载流量就在697A-860A之间了—不同温度下!单片都这么大了那么3X(50X5)又该多大呢?是不是单片的3倍呢?如果是,那么又有什么必要选择这么大的呢?我是新手,不明白了,希望大家指导!我是真想不明白了!
一设计中计算电流是420A,整定值为500A,设计人员选择的主母线是TMY-3(50x5),
零母线是TMY-(30x4),那么我查手册单片漆涂母线50X5的的载流量就在697A-860A之间了—不同温度下!单片都这么大了那么3X(50X5)又该多大呢?是不是单片的3倍呢?
如果是,那么又有什么必要选择这么大的呢?
我是新手,不明白了,希望大家指导!
我是真想不明白了!
2楼
3×(50×5)的3指的是A、B、C三相三条母线,每根母线就是50×5了
回复
3楼
9494,楼主新手呢。
回复
4楼
我做过一次设计院出的1250A,设计院写TMY-3(8*80)。我就做每相单条的8*80。最后做到了业主那里,业主非说是每相3条,设计院也说是每相3条,最后我们把主母线全部换了,那次真的是郁闷啊!
回复
5楼
01
回复
6楼
02
回复
7楼
被人骗了吧?
回复
8楼
被人骗了吧?
业务员的水平太差,他非说是工厂没按设计院图纸做,不改对方就不给钱。其实我认为可以用其他的方法摆平这个事。比如说吃吃饭唱唱歌等
回复
9楼
TMY-3(8*80)是每相三条,哈哈,够档次,穿一条裤子
前几天公司没合同,做了一批箱子,做时没有给进出电缆图,货到工地退回了十几个
50A的总进线微断开关,用70平方的电缆,电缆比开关还大。卖电缆呢
做哪个箱子的同事被客户和老板K的哭笑不得
回复
10楼
50A的开关70MM的电缆这事我也干过,真的,当时是啥都不明白,现在知道了!
哈哈,忆往昔峥嵘岁月“愁”!
不过现在多少能进步点!
嘿嘿……
回复
11楼
难道计算的电流是每相的电流?而不是三相电流?
A,B,C每相是500A,所以选择每相的单条母线是50X5?