我看到一个设计有点不明白,请大家指教这是一个数控中心的制冷机房设计,需要全年不间断的供应冷水,设计了3台螺杆机组,2台板式换热器,3台冷却塔,3台冷冻泵,3台冷却泵,一个冷却水池,一个软水装置,一个软水箱问题1.通常一机对一塔,水泵要多设计一台备用,但为什么这个设计是3台水泵呢,不备用了吗??有人说是机组有备用的一台,实际使用时2台机组,所以泵是3台,我不知道此说法对不对,这样会不会投资太大呢,按照此说法冷却塔是不是也和机组一样,有备用的呢?

我看到一个设计有点不明白,请大家指教
这是一个数控中心的制冷机房设计,需要全年不间断的供应冷水,设计了3台螺杆机组,2台板式换热器,3台冷却塔,3台冷冻泵,3台冷却泵,一个冷却水池,一个软水装置,一个软水箱

问题1.通常一机对一塔,水泵要多设计一台备用,但为什么这个设计是3台水泵呢,不备用了吗??有人说是机组有备用的一台,实际使用时2台机组,所以泵是3台,我不知道此说法对不对,这样会不会投资太大呢,按照此说法冷却塔是不是也和机组一样,有备用的呢?

问题2:每台机组冷凝器出水侧有旁通,但是在总的供回水管上也设置了旁通,是不是多了呢?可是蒸发器出水侧机组却没有旁通,而且总的冷水供回水管上也没有设置旁通,有人说因为用户一侧是定流量的所以不用设置旁通,不知道对不对。水泵是不是可以不设置旁通呢,但是图集上是有的,什么时候应该设置呢??

问题3:冬天时候可以关掉机组,用板式换热器。选机组通常2-4台,那换热器选几台合适呢,板式换热器需要考虑备用吗??

问题4:软水箱需要考虑膨胀水量吗?书上并没有说要考虑,但是有人说要考虑,不知道那种说法对

问题5:冷却水池必须设置吗,据说是为了防止停水,所以设置的备用储水设施,所有管路设计成环路,为了检修而不影响系统的正常运行

请各位大虾帮忙解释一下,我是菜鸟,老板有不让问别人,说要自己想,可我真的不明白呀,求大家帮忙,谢谢
图纸马上上传:loveliness:

[ 本帖最后由 woisjiao 于 2009-9-28 16:55 编辑 ]
428df52aac536310fade.wmf
101 KB
立即下载
victorhj
2009年09月30日 10:43:11
2楼
你这是是工业冷却系统吧?
回复
flier_01
2009年09月30日 19:26:47
3楼
1.冷水机组一般不设备用
冷冻水泵按规范可不设备用(采暖通风规范,冷热机房部分)
但是一般设计大家都设,楼主见到的并不违反规范
冷热水合用泵应设备用
2.定流量系统不需要设置旁通
水泵的旁通及止回阀是防止停泵水击用的
不能省
3.换热器可不设备用,可2~3台,当一台坏时,其余应能满足75%
换热器长期使用效果衰减太大
应考虑较大的附加
4.软化水箱不必考虑贮存膨胀水量
但是膨胀水最好接去
5.民用空调冷却水一般不设水池
回复
woisjiao
2009年10月10日 11:26:24
4楼
谢谢,据说冷水机组开机时候和冷却水的温度有关,温度过低是不能开机的,怎么能实现最简单而又保证机组正常开机呢
回复
woisjiao
2009年10月10日 11:48:47
5楼
是不是这样啊,机组开机顺序冷冻泵--冷却泵--冷却塔风机---最后开冷水机组,开冷冻泵后机组产生的热量就会传给冷凝器,冷却水一侧温度就不会低了,保证开机温度,为了防止冷水机组压力过高,设计了旁通,调节压力和流量。冷冻水泵在机组之前开,为了防止产生0度以下的水,保护机组,这与开机顺序,保护机组和系统的正常运行有关
回复