12MW用电设备根据负荷来选择一次进线。。
calory2008
calory2008 Lv.2
2009年09月28日 09:15:28
来自于电站工程
只看楼主

我的设备负荷:额定功率12MW;额定电压10KV;额定电流694A;设备数量共计4台;选择一次进线的电压、变压器型号、一次进线的电缆、二次线进设备的电缆。谢谢![ 本帖最后由 calory2008 于 2009-9-28 11:33 编辑 ]

我的设备负荷:额定功率12MW;额定电压10KV;额定电流694A;设备数量共计4台;

选择一次进线的电压、变压器型号、一次进线的电缆、二次线进设备的电缆。

谢谢!


[ 本帖最后由 calory2008 于 2009-9-28 11:33 编辑 ]
免费打赏
electricity
2009年09月28日 10:11:42
2楼
天哪, 我看成了12KW! 你这个负荷好像不应该用这样的提问方式. 你的这个提问方式给人感觉就是你在做12KW的设备.
应该是大型的10KV电机? 4台, 全工作. 单台变压器? 还是两台吧. 我想最小63000KVA, 一次侧110KV. 电机自藕降压启动. 10KV柜短路容量得50KA. 电机电缆用2X3X240. 变压器二次出线用大母排, 多大没算. 一次没有做过, 不太清楚, 但我想电缆应该可以, 查查载流量.

你这应该是课本上的习题吧
回复
calory2008
2009年09月28日 10:52:42
3楼
不是的。现实中的问题。。。
回复