关于压缩可燃气体
ffffff_588
ffffff_588 Lv.2
2009年09月28日 08:18:44
只看楼主

我最近刚接触压缩可燃气体这类工程,一个总体积为900立方米的两个储存罐体:kiss: ,它们间距5米。查表消防用水量为15L/S,设一个消火栓是不是就可以了啊?:kiss:

我最近刚接触压缩可燃气体这类工程,一个总体积为900立方米的两个储存罐体:kiss: ,它们间距5米。查表消防用水量为15L/S,设一个消火栓是不是就可以了啊?:kiss:
免费打赏
shlejie
2009年09月28日 08:42:43
2楼
8.2.4 甲、乙、丙类液体储罐(区)的室外消防用水量应按灭火用水量和冷却用水量之和计算。

1 灭火用水量应按罐区内最大罐泡沫灭火系统、泡沫炮和泡沫管枪灭火所需的灭火用水量之和确定,并应按现行国家标准《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB 50151、《高倍数、中倍数泡沫灭火系统设计规范》GB 50196 或《固定消防炮灭火系统设计规范》GB 50338 的有关规定计算;
2 冷却用水量应按储罐区一次灭火最大需水量计算。距着火罐罐壁1.5 倍直径范围内的相邻储罐应进行冷却,其冷却水的供给范围和供给强度不应小于表8.2.4 的规定; 表8.2.4 甲、乙、丙类液体储罐冷却水的供给范围和供给强度 设备类型
储罐名称
供给范围
供给强度

移动式
水枪



固定顶立式罐(包括保温罐)
罐周长
0.60[L(/s·m)]

浮顶罐(包括保温罐)
罐周长
0.45[L(/s·m)]

卧式罐
罐壁表面积
0.10[L/(s·m2)]

地下立式罐、半地下和地下卧式罐
无覆土罐壁表面积
0.10[L/(s·m2)]




固定顶立式罐
不保温罐
罐周长的一半
0.35[L(/s·m)]

保温罐
0.20[L(/s·m)]

卧式罐
罐壁表面积的一半
0.10[L/(s·m2)]

固定式
设备
半地下、地下罐
无覆土罐壁表面积的一半
0.10[L/(s·m2)]

着火罐
立式罐
罐周长
0.50[L(/s·m)]

卧式罐
罐壁表面积
0.10[L/(s·m2)]

相邻罐
立式罐
罐周长的一半
0.50[L(/s·m)]

卧式罐
罐壁表面积的一半
0.10[L/(s·m2)]



注:1 冷却水的供给强度还应根据实地灭火战术所使用的消防设备进行校核;
2 当相邻罐采用不燃材料作绝热层时,其冷却水供给强度可按本表减少50%;
3 储罐可采用移动式水枪或固定式设备进行冷却。当采用移动式水枪进行冷却时,无覆土保护的卧式罐的消防用水量,当计算出的水量小于15L/s 时,仍应采用15L/s;
4 地上储罐的高度大于15m 或单罐容积大于2000m3 时,宜采用固定式冷却水设施;
5 当相邻储罐超过4 个时,冷却用水量可按4 个计算。

3 覆土保护的地下油罐应设置冷却用水设施。冷却用水量应按最大着火罐罐顶的表面积(卧式罐按其投影面积)和冷却水供给强度等计算确定。冷却水的供给强度不应小于0.10L/(s·m2)。当计算水量小于15L/s 时,仍应采用15L/s。

8.2.5 液化石油气储罐(区)的消防用水量应按储罐固定喷水冷却装置用水量和水枪用水量之和计算,其设计应符合下列规定:

1 总容积大于50m3 的储罐区或单罐容积大于20m3 的储罐应设置固定喷水冷却装置。
固定喷水冷却装置的用水量应按储罐的保护面积与冷却水的供水强度等经计算确定。冷却水的供水强度不应小于0.15L/(s·m2),着火罐的保护面积按其全表面积计算,距着火罐直径(卧式罐按其直径和长度之和的一半)1.5 倍范围内的相邻储罐的保护面积按其表面积的一半计算;
2 水枪用水量不应小于表8.2.5 的规定;
3 埋地的液化石油气储罐可不设固定喷水冷却装置。 表8.2.5 液化石油气储罐( 区) 的水枪用水量 总容积 V(m3)
V≤500
500<V≤2500
V>2500

单罐容积 V(m3)
V≤100
V≤400
V>400

水枪用水量(L/s)
20
30
45



注:1 水枪用水量应按本表总容积和单罐容积较大者确定;
2 总容积小于50m3 的储罐区或单罐容积小于等于20m3 的储罐,可单独设置固定喷水冷却装置或移动式水枪,其消防用水量应按水枪用水量计算。
回复
oksoft
2009年09月28日 09:22:16
3楼
建规条文解释里写“对于可燃气体储罐,由于储罐的类型较多,消防保护范围也不尽相同,本表中规定的消防用水量系指消火栓的用水量。”
我觉得对于建筑行业设计来说,设计这类东西的消防貌似我们不太专业,最好能请教石化方面消防给水的设计者。
回复
ffffff_588
2009年09月28日 10:06:42
4楼
谢谢回答,十分感谢!但是压缩天然气是气体不是液体,也不是液化石油气,所以我觉得上面的规范不可用。我这是地上的,900立方米,2个,间距5米。我认为
回复
njfty
2009年09月28日 10:37:10
5楼
新手,来学习的,貌似还没解决~
回复
li-linyong
2009年09月28日 12:27:56
6楼
我只知道一点:规范上关于压缩的可燃气体可不设冷却用水量,只考虑灭火用水量。
回复
ffffff_588
2009年09月28日 13:51:22
7楼
这个工程的罐体不是很大按照规范灭火水量为15L/S 就可以了,我想问的是,它有两个罐体, 室外设置一个消火栓是否就可以了? 要是设置一个得话,万一这两个罐体同时着火了怎么办? 还是一定要设置两个消火栓才可行呢?
回复
liltyoyo
2011年03月14日 10:39:11
8楼
见明火就炸了,还考虑那么多
回复

相关推荐