在医院双电源切换时可不可以用ATS.柴油发电机启动方式可不可以以采取自启动.市电可不可以只做电动联锁.
在医院双电源切换时可不可以用ATS.柴油发电机启动方式可不可以以采取自启动.市电可不可以只做电动联锁.
2楼
1、可以用ATS,但是有一个很棘手的问题,GB16895.24-2005/IEC 60364-710:2002内将很多设施的电源定义为安全电源,安全电源的要求很高,如:电压降超过10%就要自动切换等,这个一般的ATS很难实现。
2、油机可以采用自启动,而且很多场合要求快速自启动。
3、电气连锁也可以,如果能机械连锁最好。
4、医院的电气设计相当复杂,要做好很不容易,建议多研究下上述规范。