我阿姨家起房子,原来考虑起砌体结构的,所以两年前做了1米5深的条形基础,已经挖到老土层。今年他要起框架结构,而且要起7层半,柱距大概5米的样子。房子很小,只有100个平方。
我阿姨家起房子,原来考虑起砌体结构的,所以两年前做了1米5深的条形基础,已经挖到老土层。今年他要起框架结构,而且要起7层半,柱距大概5米的样子。房子很小,只有100个平方。
2楼
墙下条形基础和柱下条形基础的计算模型完全不同,墙下条形基础基本采用构造配筋即可,但柱下条形基础需要按弹性地基梁模型计算其配筋,因此墙下条形基础设计后,采用框架柱会很不安全。若是前期按柱下条形基础进行设计,后期修改为条形墙基础不会有问题,但前期按墙下条形基础设计,后期修改为按框架柱施工,会很不安全。建议你还是采用砌体墙承重,并在墙体纵横交接处设置构造柱,其安全度也不会很差。
回复
3楼
多谢你的宝贵意见,但如果建方要做框架结构的话,我们应该采取什么措施呢?
回复
4楼
睡服甲方好了 7层砌体岔不到哪去 又不是建在汶川
龘龘侠:睡服甲方,那些年都这么下血本?
回复
5楼
这个为难设计嘛,又要马儿跑,又不给马儿草
回复