9层框架结构设计问题求前辈们帮助!!
lkober
lkober Lv.2
2015年02月22日 17:08:15
只看楼主

这是首层的结构平面。首层高4.8m,要求净空4.1m,结构平面布置如图。经过计算,发现2-B轴的柱子,3-B轴的柱子轴压比超限,增大截面到950x950,还是超限。 柱距离为8mx6m,8mx8m的。还有,某些次梁和框架梁,梁高700,还是超筋,且有些挠度不能满足要求。右边的大跨结构,跨度x方向16m,y方向20m。目前采用的是井字梁结构。求助各位前辈,结构平面布置应该如何调整,才能更好地满足要求?

QQ截图20150222170318.png
这是首层的结构平面。

2015年02月22日 20:08:00
2楼
个人 框架柱一般不死扣轴压比
回复
csuwjf
2015年02月22日 20:15:19
3楼
期待高手解答,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
liuconstruct
2015年02月22日 20:30:20
4楼
几度区啊,一般9层这种位移都过不了的啊。还是框剪吧
回复
lkober
2015年02月22日 21:10:54
5楼
liuconstruct 发表于 2015-2-22 20:30 几度区啊,一般9层这种位移都过不了的啊。还是框剪吧7度设防。 我是新手,对框剪的布置不是太了解。所以先用框架试着算了一下,发现很多问题。请问前辈,框剪大概应该在哪些地方布墙?谢谢
回复
liuconstruct
2015年02月22日 22:15:37
6楼
七度啊,直接框剪。电梯,楼梯,房屋四角布置剪力墙(你这种情况可能剪力墙需要加端柱),室内视使用情况加剪力墙
回复
liuconstruct
2015年02月22日 22:16:36
7楼
柱子底层最多650吧,不然太难看了
回复
liuconstruct
2015年02月22日 22:20:45
8楼
右侧大跨取消x方向次梁
回复
qq_1403177789248
2015年02月23日 02:59:46
9楼
菜鸟进来学习了 学习了,期待大神解答
回复
lkober
2015年02月23日 13:43:46
10楼
liuconstruct 发表于 2015-2-22 22:15 七度啊,直接框剪。电梯,楼梯,房屋四角布置剪力墙(你这种情况可能剪力墙需要加端柱),室内视使用情况加 …请问剪力墙的端柱按照框架柱建模吗?尺寸如何确定?谢谢
回复
wxf20072008
2015年02月23日 19:53:38
11楼
框架可不能层数太多,否则真不行
回复

相关推荐

APP内打开