选择框架
zghongsheng
2009年09月26日 15:50:35
只看楼主

最近有一项目,想请教高手。1000VA的变压器,低压侧应该选多大的框架。选择依据是什么?关于低压侧的电容柜,该好何选择??

最近有一项目,想请教高手。1000VA的变压器,低压侧应该选多大的框架。
选择依据是什么?
关于低压侧的电容柜,该好何选择??
免费打赏
lingxuct
2009年09月27日 12:36:07
2楼
低压框架是什么东东?低压开关柜还是变压器安装基础?
低压补偿与负荷的功率因数有关,无法得到负荷功率因数时,可先考虑800kvar。
回复
zghongsheng
2009年09月27日 17:17:04
3楼
低压侧选多大的塑壳断路器??
回复
lingxuct
2009年09月27日 17:58:17
4楼
1000KVA变压器(低压侧)的额定电流有1443A多,普通塑壳没有这么大的规格。
普通塑壳的保护功能少,应该用框架式断路器,它可以加保护模块和通讯模块。
1000KVA变压器低压侧最小也要用1600A的框架式断路器。
回复

相关推荐

APP内打开