讨教风机盘管的回水
lubinaizhileng
2005年06月12日 20:13:47
来自于中央空调
只看楼主

在我们空气调节课本上有这么一个例子,说当采用半集中式空调系统风机盘管加独立新风系统时,如果将新风处理到室内状态的等焓线时,新风将不承担室内负荷,为此可以将风机盘管的回水作为新风机组 的进水,我想问各位前辈,在实际的工程中是这样的吗????你们有没有设计过这样的系统阿????????

在我们空气调节课本上有这么一个例子,说当采用半集中式空调系统风机盘管加独立新风系统时,如果将新风处理到室内状态的等焓线时,新风将不承担室内负荷,为此可以将风机盘管的回水作为新风机组 的进水,我想问各位前辈,在实际的工程中是这样的吗????你们有没有设计过这样的系统阿????????
免费打赏
lubinaizhileng
2005年06月12日 20:23:07
2楼
帮帮忙拉谢谢
回复
cjx262
2005年06月13日 07:58:36
3楼
如果将新风处理到室内状态的等焓线时,新风将不承担室内负荷,为此可以将风机盘管的回水作为新风机组 的进水
这样的系统还真的没有用过呢?可否给个图纸看一下。
回复
lansory
2005年06月13日 08:46:23
4楼
没有这样作过,设计院一般不这样出图的。
搞安装的就更不会更改设计的图纸了
回复
dust2
2005年06月13日 09:05:59
5楼
设计院一般不这样出图的。
回复
zys0000
2005年06月13日 09:15:47
6楼
空气调节课本哪一页有写,没找到。
将风机盘管的回水作为新风机组的进水,我怎么从来没有听说过,水量够吗?
可以根据焓值控制器,通过调节冷冻水流量的方式,将新风处理到室内状态的等焓线。有必要吗?
回复
haeshern
2005年06月13日 09:32:11
7楼
有碰到过哦
是不是:风机盘管的供水在设计的时候就大一点
然后再通往新风机中去
为了节省管道、很容易理解啊
也就是一个串联供水而已嘛

回复
christie_ps
2005年06月13日 11:24:36
8楼
不会吧,我还是第一次听到过,新风处理到室内状态的等焓线上是对的,新风不承担室内负荷也是对的,但室内负荷由谁承担,那当然是风机盘管了,风机盘管处理室内负荷当然是有水温升的,如果设计温升为5度,出来的水12度经过管道温升到新风机组,水温大概13度,这样高的水温能满足新风机组对新风的露点处理吗?I DON’T THINK SO.如果这样的话可能有办法就是提高新风机的容量,但对于提高新风机的容量和管道增多谁划算,就得各位朋友判断了。

纯属个人见解,请高手批评指教!
回复
baozhi666
2005年06月13日 16:06:41
9楼
这样可以吗?
有必要吗?
回复
zht2004
2005年06月14日 14:38:57
10楼
这样当然可以,但意义不大!
回复
lubinaizhileng
2005年06月16日 19:47:37
11楼
以上说得都很有道理,可是我们课本上就是这么说的,他考虑的是室内湿负荷,谁知道什么意思,本本就是这样,实践最为关键
回复