低电压大电流机台的疑惑
xiao86318
xiao86318 Lv.3
2009年09月25日 15:13:02
只看楼主

各位高手: 小弟最近在工作中碰到这样一个问题:我们有一台用来检测框架断路器动作特性的检测机台,在使用过程中不能按我们的要求出到35000A的电流,只能出到24000A。我们机台的情况是这样的:一次测输入380V的电压,二次侧输出的电压大概是6V,我们机台的变压器有4个,总容量为280KVA,我们一次侧所用的导线为120mm2, 在机台使用过程中出现周围灯变暗的情况,请问都有哪些原因导致电流出不来,还有一次侧所选用的导线是否偏小,一侧导线的选用时如何计算的?请各位不吝赐教,谢谢。

各位高手:
小弟最近在工作中碰到这样一个问题:我们有一台用来检测框架断路器动作特性的检测机台,在使用过程中不能按我们的要求出到35000A的电流,只能出到24000A。我们机台的情况是这样的:一次测输入380V的电压,二次侧输出的电压大概是6V,我们机台的变压器有4个,总容量为280KVA,我们一次侧所用的导线为120mm2, 在机台使用过程中出现周围灯变暗的情况,请问都有哪些原因导致电流出不来,还有一次侧所选用的导线是否偏小,一侧导线的选用时如何计算的?请各位不吝赐教,谢谢。
免费打赏
liangfengco
2009年09月25日 15:30:59
2楼
这个问题我也不清楚,希望以下的兄弟能给我一个答案,谢谢大家,一起把这个问题解决掉
回复
lingxuct
2009年09月25日 17:23:29
3楼
电流总是按“欧姆定律”的,要想电流大,一是增加电压,二是减小阻抗。
回复
红苹果
2009年09月26日 19:59:09
4楼
:L
120mm2的导线,小不小?按你总容量来说这截面估计偏小了。。


35000A的电流从哪里来的啊?你整个系统原理不知道啊。
回复
xiao86318
2009年09月28日 10:43:48
5楼
这种大电流机台在低压断路器短路保护检测中应用非常广泛,大概原理是这样子的:从市电中引入380V电源,经过调压器,然后引入升流变压器,其实就是将电压降下来(一般为6~10V)电流升上去。最后将大电流输出来模拟短路大电流。
回复
一指慢
2009年09月28日 23:29:30
6楼

估算一下:
6V×35KA=210KVA
210KVA÷0.38KV≈553A
线路的长度?压降太大了吧?
最好在带负荷时实测一下电压降。
回复
ccc678
2009年09月29日 09:22:08
7楼
压降大?
接触电阻大?
总而言之,言而总之,必定符合欧姆定律。
回复
xiao86318
2009年09月29日 11:51:12
8楼

一次侧所通的电流是瞬时的,每次大概是0.2s左右,按照您说的553A电流,应该用多大的导线?
回复
一指慢
2009年09月29日 20:08:47
9楼
载流量不是主要矛盾,主要是考虑电压降。
回复
老灰兔子
2009年09月29日 22:17:21
10楼
估计你的机台电源供电线路有接触不良的可能(从“在机台使用过程中出现周围灯变暗的情况”判断),最好查查配电房或供电变压器的线路及接头、开关接头、触点等地方!!!!!
回复
jkf88
2009年09月29日 23:04:43
11楼
使用过程中出现周围灯变暗,你使用的地点变压器容量太小
回复