过电流保护为何要带低电压闭锁
orsc1532
orsc1532 Lv.9
2015年06月16日 13:45:00
只看楼主

以前不加装低压元件,定值计算时要躲过最大负荷电流来整定,这样就不能满足保护的灵敏度,加装低压元件后,不仅可以不用最大负荷电流整定,而且可以降低动作电流,提高他的灵敏度。只是一个过电流判据,会使保护的可靠性降低,如果线路本身负荷比较大,当线路上有很多诸如电动机负载,并同时启动时,纯过流保护很容易动作。当加上低电压闭锁判据时就可以判断是否真正发生短路故障,因为真正发生短路故障时,电压会急剧下降,如果只是电流大于定值,而电压正常,就表示线路没有故障,保护不动作。如果电流大于定值的同时电压也低于定值,这时就表示线路发生短路故障了,保护要动作,切断故障。

过流保护是否带电压闭锁,主要看定值按照躲过最大负荷电流来整定时是否满足灵敏性,如果满足可不带电压闭锁。