各种额定电压为三相380V的断路器(国内断路器)能否用于额定电压三相220V的设备(国外机械)?注:经变压器 3N 380V 50HZ---- 3N 220V 60HZ 80KVA,后用国内断路器控制国外机械!
各种额定电压为三相380V的断路器(国内断路器)能否用于额定电压三相220V的设备(国外机械)?注:经变压器 3N 380V 50HZ---- 3N 220V 60HZ 80KVA,后用国内断路器控制国外机械!
2楼
有待商讨!!!好像不能用吧.毕竟咱们国家和外国的一些标准有差距,还有你这好象还不是同频率的,够悬!!!!!!!!!!!!
回复
3楼
变压器可以把50Hz变成60Hz?哪个变压器厂家生产的?
回复
4楼
确实是够悬,,没发现这个问题呢???变压器能够变频,还是头一次听说,,不知楼主是否把问题说清没有??????????/
回复
5楼
变压器选用正泰50HZ-60HZ通用
回复
6楼
变压器对频率是没办法的
回复
7楼
不代表输入50HZ输出就可变60HZ。
回复
8楼
经变压器 3N 380V 50HZ应变为3N 220V 50HZ ,只要断路器的额定脱扣电流满足就可以。
回复
9楼
同上
回复
10楼
变压器输出-输入频率一定!我国为50HZ!我明白!我说的通用指60HZ用50HZ!(显然不符号规范)但我也没办法!国外机械为60HZ!如果再用变频器代价太高!现在有几台3~4KW的小设备我已在用(当时考虑功率小)!现在又要增加3台25.4KVA的设备!这下我急了!请问各位高手怎么办???小设备能这样用下去吗?大设备实在不行我可以叫他们改50HZ?
回复
11楼
应该可以的,我最近做的日本电气的设备都是用普通施耐德的断路器,日本的用点都是三相200V和三相173V
回复