注册考试这两道题是不是有错误?
wzf_760
wzf_760 Lv.2
2009年09月24日 15:38:12
只看楼主

第二天下午23.某小区设集中热水供应系统,热水供应对象及设计差数见下表,则该小区设计小时耗热量? 设计小时耗热量 最高日小时各时段用水量 使用人数 1~6 6~8 8~10 10~13 13~17 17~20 20~24 住宅 1442 5.6 33 22.5 40.5 22.5 45.5 11.25 3000招待所 245 1.5 3.6 7.2 14.4 7.2 15 7.2 300

第二天下午
23.某小区设集中热水供应系统,热水供应对象及设计差数见下表,则该小区设计小时耗热量?
设计小时耗热量 最高日小时各时段用水量 使用人数
1~6 6~8 8~10 10~13 13~17 17~20 20~24
住宅 1442 5.6 33 22.5 40.5 22.5 45.5 11.25 3000
招待所 245 1.5 3.6 7.2 14.4 7.2 15 7.2 300
培训中心 166 0.8 2.4 2.4 8.0 1.6 4.8 12 100
题目给的招待所和培训中心只有使用人数,而规范中是按照床位数确定小时变化系数,不能按照使用人数确定小时变化系数,不能求出设计小时平均耗热量。

某一类高层综合楼,建筑高度49m,底下三层是商场,上部为办公。室内室外消火栓及喷淋系统用水量按商业设计均为30L/S,中庭设置有雨淋系统,雨淋系统用水量为45L/S,防火分隔采用防火冷却水幕系统,水幕系统用水量为35L/S,室内外消防用水量均用消防水池储存,为消防水池最小为多少立方。
A.1044 B.756 C.720 D.828
室内室外消火栓设计用水量为:(25+25)*3.6*3=540
防火冷却水幕按《考试复习教材》第二版第664页设计喷水时间3h,35*3.6*3=378
雨淋系统设计用水量为45*3.6*1=162
则消防水池应为:540+378+162=1080
如果还需要加自喷用水量30*3.6*1=108
则消防水池应为1080+180=1260
大家是不是认为这两道题有错误?
免费打赏
wlwx_0
2009年09月24日 22:15:26
12楼
楼主,你怎么会有原题
你的记忆这么好?不会吧
还是抄下来的?好像考试的时间很紧吧,你应该没有这个闲功夫吧
不会是拍了照吧?还是手中就有一份试卷?
如果有,能不能给大家共享一下。
谢谢
回复
sangdi
2009年09月25日 11:33:42
13楼
1424+425+4.8/(0.8+2.4+2.4+8.0+1.6+4.8+12+100)
不这样算 给你数据干什么
回复
q131427
2009年09月25日 16:13:49
14楼


晕倒了,双人床就是按两个床位啊,和两个人有什么区别?呵呵。你不会认真到研究宾馆每天实际住了多少人吧。标准双人间有没有住满?是否只住了一个人?
当然,这个题目的确是不严谨,我们注册给排水考试中不严谨的题目太多了啊,没办法,你千万别想的太多,

[ 本帖最后由 q131427 于 2009-9-25 16:18 编辑 ]
回复
q131427
2009年09月25日 16:16:12
15楼
1、你看题看的眼花了,只能这么说,招待所和培训中心只有一个峰值与住宅一致,另一个不一致。
2、你不会算只能说你没复习到位呵,别的其他那么多人怎么会算啊。
回复
q131427
2009年09月25日 16:25:43
16楼


白皮规范110页第9.1.7条,“……要求按与喷淋系统(同时工作)的水幕的用水量计算……”,
某一年的《给水排水》杂志上也讨论过这个问题,具体那一期我记不清楚了。

且,高规的5.4.4条也没有写防火冷却水幕用水量为3小时,只是写“……应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3h。”请注意是“闭式自动喷水系统”,而水幕为“开式”。
回复
wzf_760
2009年09月25日 20:17:55
17楼
第1道题:使用人数和床位数实在不是一个概念,宾馆的使用人数是动态的,每天都不一样,使用人数可能为零,也可能住满人数,而每个宾馆的床位数是固定的。
第2道题:请教需不需要计算自喷的用水量,规范没有有这样明确的规定呀?
回复
wzf_760
2009年09月25日 20:48:07
18楼
我详细看了《喷规》110页第9.1.7条,“……要求按包括与喷淋系统同时工作的水幕的用水量计算,并取二者之和中的最大值确定。”小马同志对这里的“同时”理解有误,这里的“同时”是指当存在多个水幕系统时,“……与喷淋系统作用面积交叉或连接的水幕,将可能在火灾中同时工作……”。不是指火灾延续时间的同时。
在《建规》第5.3条为强制性条文,.5.3 防火分区间采用防火卷帘分隔时,应符合下列规定:
1 防火卷帘的耐火极限不应低于3.00h。当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》GB 7633 有关背火面温升的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护;符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》GB 7633 有关背火面辐射热的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护。自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的有关规定,但其火灾延续时间不应小于3.0h;
只要仔细想想,道理非常简单,防火卷帘耐火极限3h是其防火墙的作用,如果自喷火灾延续时间只取1h,防火卷帘达不到3h的耐火极限,达不到防火分区的作用,显然是不行的。
回复
wzf_760
2009年09月25日 20:56:04
19楼
自喷系统不管是采用闭式自喷加密系统,还是防火冷却水幕,火灾延续时间都不应小于3h,这是防火卷帘耐火极限3.00h决定的。
回复
wlwx_0
2009年09月25日 23:15:43
20楼

你再想想,题中明确给出是设喷淋区域和雨淋区域间的防火冷却水幕,如果没有喷淋和雨淋,那肯定是3小时,
如果设了喷淋和雨淋,他们中的一个在一小时后都不喷水了,你还保护防火卷帘干什么啊。
以上言论纯属自编规范条文解释,没有考证。
想好了回个话,看你的干劲十足,我就喜欢跟你这样的人讨论。哈哈
因为我这道题就是这样解的,我根本就没有查喷淋的规范,靠直觉解的题。有答案的。
而按3小时是没有答案的。
把我推翻了,我可不高兴,2分很宝贵的。开个玩笑:)

[ 本帖最后由 wlwx_0 于 2009-9-25 23:34 编辑 ]
回复
水先生
2009年09月26日 11:42:22
21楼
如果设了喷淋和雨淋,他们中的一个在一小时后都不喷水了,你还保护防火卷帘干什么啊。
那是不是如果烧了一小时后没有喷水了,消防队就不要控火与灭火了?按你的理论防火卷帘三个小时的要求可以改成与自喷一样长的时间算了,干吗还多费钱呀!
回复