奇怪的电流
hyyr20552823
2009年09月24日 14:52:13
只看楼主

我们一套补偿装置。用在20KW电磁炉上的。一共是3路。每路3只150uf的电容(电容为苏州士林电机的。电抗是自己定做的)。主要是滤除5次,7次,17次谐波。现在在家上电发现有路没有电流,电压也不正常(200-700之间)。电压都在可控硅上,有200多V.前面用的是可控硅做为开关。不接电容电压就正常。但电容调换过了。还是那一路的问题。其他2路都正常(电流为10A)。不知道为什么会这样。原理图贴不上来。。。

我们一套补偿装置。华磁20KW原理图 Model (1).jpg

免费打赏
wyancheng
2009年09月24日 15:28:54
2楼
应该是可控硅触发回路有问题
回复
hyyr20552823
2009年09月24日 16:37:43
3楼
不接电容器,可控硅电压都是正常的
回复
lingxuct
2009年09月24日 17:21:53
4楼
“不接电容器,可控硅电压都是正常的”,接上电容可控硅不能正常工作,看看控制可控硅的触发电路(电容器上的反馈回路)有没有问题。也有可能是电流正反馈接成负反馈了。
回复
zouhuijie
2009年09月24日 21:03:44
5楼
你的电压是测哪的?
问题应该在第2路的可控硅上(其实就相当于一个无触点的接触器)我怀疑有一个已经单向击穿了,通过电容移相,把逆向电压加在其他2相上,即使可控硅触发了,也无法自然导通!
期待楼主公布处理结果!
回复
hyyr20552823
2009年09月25日 08:56:10
6楼
流正反馈接成负反馈了。 这个是什么意思。 我的电压是在可控硅道通后,测量输入端和输出端的电压。正常应该没有什么电压的。
回复