2009年注册专业考试第8题讨论
chinagpszx
chinagpszx Lv.7
2009年09月24日 08:51:58
只看楼主

以下解答均来自本论坛网友帖子!类似的这道题前几年出来过,今年又出了这个类型的题目,但大家的做法很多,根本原因是对规范和题目理解的不同所造成的。大家讨论一下,以下各种解法你认为哪个是正确的呢?题目:设19口管井取水,水量30000,单井出水2000,扩建20000,自用水3%,单井出水量不变,需新增多少口管井?备注:此题相关规范为:给水规范5.2.7:备用井数量宜按10%-20%的设计水量所需井数确定,但不得少于1口井。

以下解答均来自本论坛网友帖子!

类似的这道题前几年出来过,今年又出了这个类型的题目,但大家的做法很多,根本原因是对规范和题目理解的不同所造成的。大家讨论一下,以下各种解法你认为哪个是正确的呢?

题目:
设19口管井取水,水量30000,单井出水2000,扩建20000,自用水3%,单井出水量不变,需新增多少口管井?
备注:此题相关规范为:给水规范5.2.7:备用井数量宜按10%-20%的设计水量所需井数确定,但不得少于1口井。
解1:
50000x1.03x1.1=56650
56650/2000=28.3=29
29-19=10
解2:
这题我掉到陷进里了,应该为(30000+20000*1.03)?/2000*1.1-19=9
解3:
好像题目里说的要按比例增加数量
30000*1.03/2000=15.45个,取16个,备用3个,占比例为3/16=0.1875,即备用的比例为0.1875。

增加水量后50000*1.03/2000=25.75个,按比例增加25.75*(1+0.1875)=30.58个

所以取31口,31-19=12口,我现在忘了有没有12的答案,但我是这样算的,大家看是否合理?
解4:
个人看法:这题的计算应该工作和备用分别算。30000是水源供水量不用乘系数,但井数要分别算:工作井:(30000+20000*1.03)/2000=25.3(收整26井),最少备用按规范是10%,所以(30000+1.03*20000)*10%/2000=2.5(收整是3),这样减去19,才是10座井。我觉得考点是在分别算上面,因为工作井的计算不可能把工作余量的0.5座井算到备用的0.5座井再合成1座井,工程中也没这么做过。
免费打赏
blueearth
2010年08月04日 12:41:59
23楼
取水工程一般不涉及,但考试却要考到
学习一下
回复
littlezhl
2010年08月07日 17:53:55
25楼
去年专业第二天差2分,主要是象这种给水工程部分几乎都不会
学习了,期望今年能过关
:victory: :victory:
回复
maokaiyu
2010年08月09日 15:27:14
26楼
我个人认为是第一个解释对。10口井。
没那么复杂的。需要29口井,已经有19口井了,还差10口井。
回复
jully
2010年08月11日 21:08:47
27楼
支持第一种解法,因为已有的井里有备用,增建时总的备用井满足要求即可!
回复
kgq
2010年08月12日 11:37:52
28楼
支持12
回复
ljandwyh
2010年08月19日 16:25:15
29楼
应该是12口井吧,不过题出的不严密
回复
jianglihua_lily
2010年08月21日 11:01:19
30楼
(30000+20000)*1.03*1.1/2000=29
20000*1.03*/2000=11,
30000*1.03*1.1/2000=17
11*1.1=13
回复
lhlzcl
2010年08月23日 10:52:21
31楼
搞晕了 不知道那个对了
回复
ltm10
2011年02月09日 11:26:05
32楼
真的不知道那个正确?
回复
syy1981
2011年02月12日 19:39:35
33楼
非常感谢楼主的分享,今年要继续为注册奋斗一把了
回复

相关推荐

APP内打开