2009年注册专业考试第8题讨论
chinagpszx
chinagpszx Lv.7
2009年09月24日 08:51:58
只看楼主

以下解答均来自本论坛网友帖子!类似的这道题前几年出来过,今年又出了这个类型的题目,但大家的做法很多,根本原因是对规范和题目理解的不同所造成的。大家讨论一下,以下各种解法你认为哪个是正确的呢?题目:设19口管井取水,水量30000,单井出水2000,扩建20000,自用水3%,单井出水量不变,需新增多少口管井?备注:此题相关规范为:给水规范5.2.7:备用井数量宜按10%-20%的设计水量所需井数确定,但不得少于1口井。

以下解答均来自本论坛网友帖子!

类似的这道题前几年出来过,今年又出了这个类型的题目,但大家的做法很多,根本原因是对规范和题目理解的不同所造成的。大家讨论一下,以下各种解法你认为哪个是正确的呢?

题目:
设19口管井取水,水量30000,单井出水2000,扩建20000,自用水3%,单井出水量不变,需新增多少口管井?
备注:此题相关规范为:给水规范5.2.7:备用井数量宜按10%-20%的设计水量所需井数确定,但不得少于1口井。
解1:
50000x1.03x1.1=56650
56650/2000=28.3=29
29-19=10
解2:
这题我掉到陷进里了,应该为(30000+20000*1.03)?/2000*1.1-19=9
解3:
好像题目里说的要按比例增加数量
30000*1.03/2000=15.45个,取16个,备用3个,占比例为3/16=0.1875,即备用的比例为0.1875。

增加水量后50000*1.03/2000=25.75个,按比例增加25.75*(1+0.1875)=30.58个

所以取31口,31-19=12口,我现在忘了有没有12的答案,但我是这样算的,大家看是否合理?
解4:
个人看法:这题的计算应该工作和备用分别算。30000是水源供水量不用乘系数,但井数要分别算:工作井:(30000+20000*1.03)/2000=25.3(收整26井),最少备用按规范是10%,所以(30000+1.03*20000)*10%/2000=2.5(收整是3),这样减去19,才是10座井。我觉得考点是在分别算上面,因为工作井的计算不可能把工作余量的0.5座井算到备用的0.5座井再合成1座井,工程中也没这么做过。
免费打赏
dlcsh65
2009年09月24日 10:57:04
2楼
(30000+20000)*1.03/2000=25.75 口,取26
(30000+20000)*1.03*0.1/2000=2.575口 取3
26+3-19=10
回复
cnhjx1983
2009年09月24日 11:43:37
3楼
个人看法:这题的计算应该工作和备用分别算。工作井:(30000*1.03+20000*1.03)/2000=25.75(收整26井),最少备用按规范是10%,所以(30000*1.03+1.03*20000)*10%/2000=2.575(收整是3),这样减去19,才是10座井。
个人是这样做的,809288302我的QQ有空可以讨论一下
回复
eric.wang
2009年09月24日 12:16:58
4楼
支持解一,个人意见。
回复
lihuan0812
2009年09月24日 12:23:28
5楼
类似解3,当时选项里D12口,我在考场上就是这样做的
原设计备用水量:(19*2000-30000*1.03)/(30000*1.03)=23%
根据GB50013-2006 5.2.7备用井的数量宜按 10%~20%的设计水量所需井数确定。应该取的备用最大量20%,可以再校核一下:30000*1.03*1.2/2000=18.54口=19口。
现设计所需总管井数:(30000+20000)*1.03*1.2/2000=30.9=31口
需新增管井数:31-19=12口。
回复
louis
2009年09月24日 16:17:35
6楼
有个前提,新增的取水井和原取水井是什么关系,如是一个项目,2期建设,应按5万的水量计算,新增10~12个井。如是2个项目,那么就应以2万的水量来计算,设12~13个井。既然题目没有明确,取12个井,都能满足。
回复
wk
2009年09月24日 22:28:06
7楼
个人理解是第一解,这一题应该没有那么大的弯弯绕吧!
回复
zj2000
2009年09月25日 11:59:30
8楼
2009年09月25日 11:59:54
9楼
我也这样做的:( :Q
回复
q131427
2009年09月25日 16:32:19
10楼
题目求的是最少要多少备用井,你用最高值取20%算,能不错么;P
回复
zrw_hunter
2010年06月02日 16:35:00
11楼
zfx有点草率,这题目很可能还真是12口。

zj2000说的有道理。不过我个人认为需要修订一下:

一、原来就是16+3模式的。不管规范不规范,这是事实。也许特殊情况特殊条件。
二、扩建不单独计,要与现有计总帐。无论工作与备用。
三、承一二,不管1.03在3上*不*,结果应该是12
回复