老问题,关于建规8.5.1-4疑问??
liuyushan10
2009年09月23日 14:34:24
只看楼主

建筑:地下一层为车库,地上六层;一 、二层为商场单层建筑面积1200m2,三到六层均为住宅。这样一、二层每层面积没超1500m2,商场总面积没超3000m2,这样的建筑需要上自喷吗?在《建规》里商住楼消防设计时,所说的总面积和体积是不是包括上面的住宅?

建筑:地下一层为车库,地上六层;一 、二层为商场单层建筑面积1200m2,三到六层均为住宅。
这样一、二层每层面积没超1500m2,商场总面积没超3000m2,这样的建筑需要上自喷吗?
在《建规》里商住楼消防设计时,所说的总面积和体积是不是包括上面的住宅?
免费打赏
liuyushan10
2009年09月23日 14:34:58
2楼
老问题,关于建规8.5.1-4疑问??
回复
w-jwei
2009年09月24日 11:03:07
3楼
有关商住楼,规范上没有明确规定,江苏是有地方规定的,小于18层,或高度54米以下,防火符合规范时,上部按住宅设计消防,下部按商业建筑;大于18层,高度54米以上,按商住楼,上部住宅公共走道加喷淋!!
回复
shlejie
2009年09月25日 14:54:09
4楼
高层商住楼底层商铺需设喷淋,多层商住楼底层商铺可以不设喷淋.
回复
kibo
2009年09月26日 22:07:20
5楼
不需要设喷淋,喷淋设置主要应当还是看场所的面积,通常可以不以整个建筑物来确定。
回复
tx
2009年09月27日 00:15:12
6楼
一般这样的问题 是当地消防部门说了算
回复
hengny
2009年09月27日 09:34:31
7楼
商场没超规范不用设置,停车场如果超过10辆就要设了
回复
swwang2005
2009年10月09日 22:27:10
8楼

各个地方的做法都不一样!
回复
jiangxinyao6
2009年10月10日 14:42:09
9楼
停车厂超过10辆就要有自动喷水,一二层虽然没有达到每层>=1500m2,但个人感觉这么大的商场还是应该有喷水。上面因为是低层住宅,所以无需喷水。
回复
wuyq022
2009年10月10日 15:30:26
10楼
高层商住楼底层商铺需设喷淋,多层商住楼底层商铺可以不设喷淋.
高层设是根据高规来的,多层根据GB50016-2006是不用设的
回复

相关推荐

APP内打开