关于开关柜的电压等级
suekarenina
2009年09月23日 12:06:46
只看楼主

比较疑惑,为什么10KV的电压等级选择KYN28-12的柜型,35KV的选择JYN-40.5的柜型?那6KV选多大?7.2KV么?本人初学电气设计,问题比较傻,见谅哈.....

比较疑惑,为什么10KV的电压等级选择KYN28-12的柜型,35KV的选择JYN-40.5的柜型?那6KV选多大?7.2KV么?本人初学电气设计,问题比较傻,见谅哈.....
免费打赏
lingxuct
2009年09月23日 12:39:17
2楼
6KV开关柜都是用10KV同电压等级的,包括断路器、CT,只有PT额定值是6KV的。
回复
suekarenina
2009年09月23日 14:47:17
3楼
那为什么还有电压等级是7.2KV的断路器呢?而且,看型号,10KV和12KV这两个等级是不是没什么区别呀?
回复
wowhxl
2009年09月23日 17:17:12
4楼
我又与楼主同样的疑问....
回复
星湖
2009年09月23日 19:24:51
5楼
高(中)压开关柜的额定电压按GB/T11022-1999打:
4.1 额定电压(Ur)5]
额定电压为开关设备和控制设备所在系统的最高电压上限。额定电压的标准值如下:
4.1.1 范围I,额定电压252kV及以下:
3.6,7.2,12,24,40.5,72.5,126,252kV。
4.1.2 范围Ⅱ,额定电压252kV以上:
363,550,800kV。
回复
星湖
2009年09月23日 19:29:31
6楼
看下标准
额定电压的概念
回复
yuniyouxuan1623
2009年09月24日 10:27:28
7楼
12kv是设备额定电压,10kv是系统额定电压
回复
fujian6132
2009年09月24日 15:27:35
8楼
7.2和6也是如此。
回复
tank-----no.1
2009年09月26日 09:36:47
9楼
一个是标称电压(高),一个系统电压(低),这方面介绍书籍比较多,随便翻看。
回复
suekarenina
2009年09月30日 08:38:25
10楼
貌似有那么点明白了...
回复
zhangzhizhe86
2009年09月30日 10:14:45
11楼
貌似要多看些标准书籍了。很多可以下载的哦。呵呵
回复

相关推荐