关于35kvKYN^!的绝缘件放电问题沿海地区事故频频,大家有什么好的解决方案,屏蔽型绝缘件是不是能完全解决问题?abb的触头盒是没有带屏蔽的,而套管则是带屏蔽的,这是什么原因?大家谈谈自己的经验。
关于35kvKYN^!的绝缘件放电问题
沿海地区事故频频,大家有什么好的解决方案,屏蔽型绝缘件是不是能完全解决问题?
abb的触头盒是没有带屏蔽的,而套管则是带屏蔽的,这是什么原因?大家谈谈自己的经验。
2楼
有屏蔽就是用电场平衡方法稳定绝缘,这种方法可靠。
没有屏蔽需要满足安全距离和爬电距离,出现放电现象,是安全距离和爬电距离不能满足要求,或爬电距离上不干净。
回复
3楼
我曾经处理过这类事故,主要原因是:
1.绝缘材料应使用不饱和树脂,而实际上绝大部分厂家用饱和树脂浇注,由于介电强度低,放电电流大,最后击穿;
2.导电体的外形和与之相近的接地体外形、相间最近处的几何形状不合理,容易造成放电;
3.采用屏蔽罩有些效果,但不够明显,这对长期运行有好处。
回复
4楼
赞同2楼的意见。所谓屏蔽就是用电场平衡办法稳定绝缘。可以采用金属屏蔽,也可以采用非金属屏蔽。
倘是采用非金属屏蔽,需认真考量材料的介电强度和并电场强度。
个人觉得,现场装配可触摸电缆接头就是这方面的现场案例。
回复
5楼
沿海地区,要注意防污等级呀!
盐害,很讨厌滴!
回复
6楼
我们这35KV(KYN61)的柜子也放电,星期一准备改造。改造方案厂家提的是更换带屏蔽层的触头盒及套管。不知道改造后效果会怎么样。改完后再来说
回复