发输变的都露个脸,大家一起来回忆案例题
chenrenquan515
2009年09月22日 21:56:37
只看楼主

我先回忆20日上午第一道大题的小题:题目是110/35/10的变电所,110KV侧两回出线,有20M的穿越功率,主变容量为31.5MVA,35KV是?回,10KV是?回1、最合适的主接线我选的是110KV外桥,35KV和10KV单母分段2、隔离开关断开空载变压器的最大电流我选的是2A3、外桥接线断路器的额定电流我用的主变容量和穿越功率之和来求的,答案是270.3A4、中性点接的消弧线圈的容量

我先回忆20日上午第一道大题的小题:
题目是110/35/10的变电所,110KV侧两回出线,有20M的穿越功率,主变容量为31.5MVA,35KV是?回,10KV是?回
1、最合适的主接线
我选的是110KV外桥,35KV和10KV单母分段
2、隔离开关断开空载变压器的最大电流
我选的是2A
3、外桥接线断路器的额定电流
我用的主变容量和穿越功率之和来求的,答案是270.3A
4、中性点接的消弧线圈的容量
用公式计算U=KIU/1.732,答案是400KVA
5、如果是缺水地区,问变压器的防火措施
我选的排油注氮装置
免费打赏
kjf64087968
2009年09月23日 08:23:42
2楼
28。500KV,绝缘子高度155,海拔2500米绝缘子片数。答案29片
29。500KV,绝缘子高度170,海拔2500米绝缘子片数。答案29片(蒙的)
30。500KV,海拔2500米,若绝缘片数为31片,雷电过电压间隙。答案4.1米.

[ 本帖最后由 kjf64087968 于 2009-9-23 08:25 编辑 ]
回复
tcchezhong
2009年09月23日 08:46:19
3楼
前4,基本正确!
5、如果是缺水地区,问变压器的防火措施
我选的排油注氮装置
有规范依据吗?或者手册?
回复
weiyp1
2009年09月23日 09:04:51
4楼


没有依据
回复
maya2005
2009年09月23日 10:42:36
5楼
5的依据:
GB 50229-2006 11.5,4条
回复
kjf64087968
2009年09月23日 10:58:55
6楼

该条及条文说明也看不出要用那个。
回复
maya2005
2009年09月23日 11:20:11
7楼
有一35KV变电所的住变压器中性点经消弧线圈接地,接地热稳定校验,所内继电保护有速动主保护,远后备保护,近后备保护,自动重合闸,则等效时间为?
a 速动书保护+断路器开断
b 近后备保护+断路器开断
b 远后备保护+断路器开断
d 2s
回复
maya2005
2009年09月23日 11:20:34
8楼
甲变电所所在地区烈度为7度,已变电所地区为8度,两变电所220 110KV配电装置均采用了管型母线,一下哪个不正确?
a 甲所220 管母支持是
b 甲所2211 管母悬吊是
c 乙所220 管母支持是
d 乙所2211 管母悬吊是
回复
maya2005
2009年09月23日 11:20:58
9楼
发电厂和变电站照明系统采用哪种接地方式?
TN-CS TN-C TN-S IT?
回复
maya2005
2009年09月23日 11:21:41
10楼
电力系统中,哪种是保证电压质量的措施?
无功电源控制
无功规划
频率控制 D 无功控制与无功平衡
回复
maya2005
2009年09月23日 11:23:06
11楼
一变电所如地电流10KA,避雷线分流系数0.5,则接地电阻?
0.2 0.4 ?
回复

相关推荐

APP内打开