关于kyn28变压器柜电流互感器配用
smling
smling Lv.2
2009年09月22日 18:43:09
来自于变压器
只看楼主

属于局管图纸设计,有计量柜了,但图纸中进线和出线柜里电流互感器都配三绕组.带0.2S级的那组有没有用途?

属于局管图纸设计,有计量柜了,但图纸中进线和出线柜里电流互感器都配三绕组.带0.2S级的那组有没有用途?
免费打赏
遵义
2009年09月23日 10:14:57
2楼
0.2s绕组计量用!!!!!!
回复
woaiwangluo
2009年09月23日 15:44:40
3楼
0.2s是计量用;0.5级是测量用,10P10是保护用。
回复
wowhxl
2009年09月23日 17:13:11
4楼
LS正解:loveliness:
回复
smling
2009年09月23日 18:35:15
5楼
三个绕组理解,每台进线和出线柜都配0.2S计量的一般现场都不用,只是奇怪设计的用意。
回复
星湖
2009年09月23日 19:00:05
6楼
出线柜中2绕组的就行了。
测量和保护 就ok了·
回复
smling
2009年09月23日 19:40:05
7楼
本批高压柜属局管,本身高压就有计量柜了,而图设计进、出线柜都带三绕组,我也只用了两组0.5和10P10。出线柜的下级是带箱变的;供电局计量在箱变中应该有设计的,个人觉得意义不大,所以将计量那组没用。就是不明白,在这设计计量绕组会起什么作用?
回复
星湖
2009年09月24日 16:51:50
8楼

说不定设计的人也不懂,现在设计院的图纸错误还少么?
你要是没用的话,将0.2S的短接接地吧
回复
smling
2009年09月24日 21:37:07
9楼
呵呵,我现在也就是短接作备用了.以后再说.谢谢你回复
回复
irving9999
2009年09月24日 21:43:40
10楼
我们这边是这样的
有计量柜后,进线是0.5/0.5/10P,用来测量/采集/保护,采集是指0.5用于负荷监控里的采集电流
出线是0.5/10P,用来测量/保护,
回复
smling
2009年09月25日 20:48:38
11楼
每个地方配电方案不一样.我们进、出线常规就是0.5/10P10的,测量和保护两种:loveliness:
回复