案例题下午的全做出来了,有问题的朋友发上来对对答案吧
fanguang0120
2009年09月22日 17:10:03
只看楼主

我先说几个,别的记不住了,有愿意讨论的朋友加入群699652191、等焓加湿,温度下降,需要增加散热器数量2、有两道题是求制冷机组的IPLV值的,一个是选机组C,另一道是选全年运行系统的制冷系数,好像是1.7~2.0[ 本帖最后由 fanguang0120 于 2009-9-23 09:09 编辑 ]

我先说几个,别的记不住了,有愿意讨论的朋友加入群69965219
1、等焓加湿,温度下降,需要增加散热器数量
2、有两道题是求制冷机组的IPLV值的,一个是选机组C,另一道是选全年运行系统的制冷系数,好像是1.7~2.0

[ 本帖最后由 fanguang0120 于 2009-9-23 09:09 编辑 ]
免费打赏
fanguang0120
2009年09月23日 08:40:40
12楼

CO2我是按照汽化潜热算的流量,乙二醇流量是按照0.861Q/(tg-th)
回复
fanguang0120
2009年09月23日 08:43:50
13楼

我记得这道题好像是求水泵运行停机后的两个水箱和机组进水管的高差,应该是高度一样的,我选了40米
回复
oldlala
2009年09月23日 08:50:02
14楼
:handshake ,方法是一样的, 但0.861Q/(tg-th)中0.86应该跟比热有关系吧,Q=CM△T ,我的记忆好想C=3.6,
回复
fanguang0120
2009年09月23日 08:52:23
15楼

制冷系数=制冷量/压缩机的功 压缩机的功=耗电量 所以7度时,功率=20/(7+273)/(35-7)=2kw 7度和18度时,功率=10/(7+273)/(35-7)+10/(18+273/(35-18)=1.58 所以比值为2/1.58=1.27
回复
oldlala
2009年09月23日 08:56:02
16楼
制冷系数=制冷量/压缩机的功也一样的,感觉没把握
回复
oldlala
2009年09月23日 08:57:05
17楼
求水泵运行停机后的两个水箱和机组进水管的高差,跟人家对不上,以为题看错了
回复
fanguang0120
2009年09月23日 09:17:45
18楼

制冷系数=制冷量/压缩机的功这是制冷循环的公式里有啊
回复
oldlala
2009年09月23日 09:19:50
19楼
是可以直接当蒸发,冷凝温度用吗,
回复
zlienfon
2009年09月23日 09:52:21
20楼

可以直接采用无温差传热。