我先说几个,别的记不住了,有愿意讨论的朋友加入群699652191、等焓加湿,温度下降,需要增加散热器数量2、有两道题是求制冷机组的IPLV值的,一个是选机组C,另一道是选全年运行系统的制冷系数,好像是1.7~2.0[ 本帖最后由 fanguang0120 于 2009-9-23 09:09 编辑 ]
我先说几个,别的记不住了,有愿意讨论的朋友加入群69965219
1、等焓加湿,温度下降,需要增加散热器数量
2、有两道题是求制冷机组的IPLV值的,一个是选机组C,另一道是选全年运行系统的制冷系数,好像是1.7~2.0
[
本帖最后由 fanguang0120 于 2009-9-23 09:09 编辑 ]
2楼
我也全部做完了,当时感觉没问题,现在感觉能对17道算不错了
回复
3楼
题目:冷机冷量500KW,cop5,冷冻水泵25kw,冷却水泵20kw,冷却塔风机4kw。定水量运行,且水泵风机均在额定工况运行,冷机COP部分负荷维持不变。整个供冷季100%,75%,50%25%的时间份额为0.1,0.2,0.4,0.3,问整个冷季的系统能效比。
答:整个冷季平均制冷量为500*1*0.1+500*0.75*0.2+500*0.5*0.4+500*0.25*0.3=262.5kw
由于定流量,以及额定工况运行,所以水泵,风机即使在低负荷时,功率都是一定的。且由题意知,冷机COP部分负荷维持不变均为5.
所以整个冷季的系统能效比为262.5/(262.5/5+25+20+4)=2.58
另一道你说的iplv是不是这题,这题题干给了,冷机COP部分负荷维持不变,何来的IPLV呢
回复
4楼
啊,要这样做的,:Q
回复
5楼
请教案例,逆卡诺制冷循环
已知制冷量20KW,环境温度和冷水出水温度应该怎么求制冷系数
回复
6楼
系统能效比,呵呵。一个题淘汰一小部分了。
回复
7楼
两个空调系统逐时冷负荷,选冷机?就楼主说的
回复
8楼
、CO2、乙二醇流量计算
选了哪个
回复
9楼
2个膨胀水箱高差为冷水机组和水泵的压力损失,应该是?
回复
10楼
你列计算公式的那一个题是COP不变的吧,求IPLV的提COP值好像给出来了
回复
11楼
我怎么没有印象,好像给的是蒸发温度和冷凝温度吧
回复