2楼
我个人的想法是框架梁的负弯矩钢筋减少20%,就是考虑了楼板的作用
回复
3楼
不知在哪看到过相关资料说PKPM的SATWE计算是把两梁之间板的一半考虑为板的翼缘。仔细想想这样考虑的太多了吧,也可能是记错了。 另外很想听听2楼将梁端负弯矩减少20%的根据是什么。
回复
4楼
混凝土结构设计规范第7.2.3条上明文规定T形、I形及倒L形截面受弯构件位于受压区的翼缘计算宽度b'f应按表7.2.3所列情况中的最小值取用。pkpm上有中梁刚度放大系数的设置。
回复
5楼
同意楼上!弯矩降低20%是考虑塑性承载力,条幅支座弯矩
回复
6楼
计算的时候还是按照矩形截面的,一般是单筋,当需要时才配置受压钢筋。至于两侧的翼缘,则通过中梁刚度放大系数来考虑。
回复
7楼
在pkpm里面参数设置好之后,还要进行20%的调幅么?
回复
8楼
PKPM里面还是按矩形梁计算的,只不过以中梁刚度放大系数(一般取2.0,边梁刚度放大系数按1+BK/2计算),具体你可以找一些相关参数介绍的文章来看看。还有就是刚性板和弹性板的假定,也对梁计算结果有影响。
回复
9楼
我有些糊涂了
明白人在那里
回复
10楼
个人观点:
1、20%的调幅时是避免支座处负钢筋太多,以及为了塑性较的考虑有利。
2、梁在计算刚度时,附近的板对其有贡献,因为板的平面内刚度还是很大的。通常把梁的刚度直接调大就是了
回复
11楼
有没有搞错,这个给加分,错误的概念,大学白学了。
回复