因环境限制,边柱可以做成偏心的基础吗?
xujjwin
xujjwin Lv.2
2005年06月10日 19:50:52
来自于地基基础
只看楼主

因环境限制,我想把边柱可以做成偏心的基础,即柱不是在基础底的形心上,我曾看过这样的图纸,(基础宽轴线内1800,轴线外900),但我没做过,请教各这种基础应怎样算,是不是压应力满足pmax<1.2f即可?

因环境限制,我想把边柱可以做成偏心的基础,即柱不是在基础底的形心上,我曾看过这样的图纸,(基础宽轴线内1800,轴线外900),但我没做过,请教各这种基础应怎样算,是不是压应力满足pmax<1.2f即可?

免费打赏
ffpeng
2005年06月10日 20:57:05
2楼
可以的,注意偏心引起的附加弯矩由基础梁承受,基础梁刚度应加大,
回复
superstar2202
2005年06月11日 12:48:22
3楼
也可以由基础来承受的,还要注意最大和最小的地基反力不应超规范的要求值。
回复
xujjwin
2005年06月13日 23:28:56
4楼



我的意思是不做双联基础,直接做偏心的独立基础。
感谢两位。
回复

相关推荐