三道送分的专业案例题(可惜我都错了)
hubin5415
hubin5415 Lv.2
2009年09月21日 12:49:03
只看楼主

一道是下午,关于对焊机三相等效负荷:对焊机功率97KW,相数1/380,负载持续率20%,COSΦ=0.7,求其三相等效负荷.郁闷的是我只换算为了100%的负载持续率下,看见有备选答案就选了,忘了它是1/380,要将这个相间负荷转转换成三相二是有关路灯那道,已知路面亮度为1cd/m2,地面慢反射系数为0.2,求地面的照度值.当时看题就觉得应该很简单,郁闷的是我在 道路照明那章上没有翻到公式,没想到到前面去翻,E=1*3.1416/0.2,半分钟不道都可以得的两分,错过了.

一道是下午,关于对焊机三相等效负荷:对焊机功率97KW,相数1/380,负载持续率20%,COSΦ=0.7,求其三相等效负荷.郁闷的是我只换算为了100%的负载持续率下,看见有备选答案就选了,忘了它是1/380,要将这个相间负荷转转换成三相
二是有关路灯那道,已知路面亮度为1cd/m2,地面慢反射系数为0.2,求地面的照度值.当时看题就觉得应该很简单,郁闷的是我在 <明设计手册> 道路照明那章上没有翻到公式,没想到到前面去翻,E=1*3.1416/0.2,半分钟不道都可以得的两分,错过了.
三是算蓄电池个数那道:(大意)操作电源电压为DC110V,没个电池为2.23V,求电池个数,开始没有翻到公式,直接就110/2.23=49.3,选的50个,后面也没时间改了,正确公式N=1.05*110/2.23=51.7,选52个.:Q
免费打赏
tien231330
2009年09月21日 16:22:11
12楼
我感觉不换算,如果换算后在比较,那就直接按换算的数算就是了,不是更准确吗?先前只是不换算比较一下,再确定是否需要换算
回复
pte2000
2009年09月21日 17:16:30
13楼
求其三相等效负荷.只对本小题,没要求放在整个负荷统计上
回复
pte2000
2009年09月21日 17:18:05
14楼
求其三相等效负荷计算结果要乘「3
回复
xuyee2000
2009年09月21日 17:19:56
15楼
看了下手册,13楼的正解,单台设备的等效负荷,不考虑
计算总负荷的时候,才考虑15%

但14楼的不太懂,单相折算到3相不是乘3嘛?

[ 本帖最后由 xuyee2000 于 2009-9-21 17:22 编辑 ]
回复
wjs6157112
2009年09月21日 17:22:25
16楼
看问题的角度不一样,所以才有上边的各种说法,各讲各的道理,我是这样理解的,本题让你算对焊机的设备功率,就应该不考虑15%的问题,也不能考虑需要系数
回复
xuyee2000
2009年09月21日 17:27:57
17楼
单相折算到3相不是乘3嘛?
回复
lynnandshi123
2009年09月21日 18:18:36
18楼
不至于吧,手册上写的那么明白。单相220是乘以3,纯线电压380单相是/3
回复
yxkshaolong1
2009年09月21日 18:43:01
19楼
非常赞同16楼的看法,算设备功率根本不需要换算。
算出设备功率后,再进行负荷统计的时候才需要换算。
还是再看看书吧,概念没搞清。
回复
xuyee2000
2009年09月22日 16:38:09
20楼

nnd,以为是220v 单相
回复
mhsdy
2009年09月22日 20:21:22
21楼
"一道是下午,关于对焊机三相等效负荷:对焊机功率97KW,相数1/380,负载持续率20%,COSΦ=0.7,求其三相等效负荷.郁闷的是我只换算为了100%的负载持续率下,看见有备选答案就选了,忘了它是1/380,要将这个相间负荷转转换成三相"
是呀,我做后还想怎么小于15%时按三倍没答案。
回复

相关推荐

APP内打开