请问, 不接地系统, 比如10KV, 没有消弧线圈, 接地变压器, 就是不接地系统. 如果发生单相接地, 接地相的零序电流应该比其他相大很多, 因为是全系统的电容电流, 所以只要测零序电流大小就很容易选线? 而目前据说小电流接地选线错误率很高.
请问, 不接地系统, 比如10KV, 没有消弧线圈, 接地变压器, 就是不接地系统. 如果发生单相接地, 接地相的零序电流应该比其他相大很多, 因为是全系统的电容电流, 所以只要测零序电流大小就很容易选线?
而目前据说小电流接地选线错误率很高.
2楼
为什么“小电流接地选线错误率很高”?
回复
3楼
这个问题我很想回答,但是要说的就太多了。先纠正一个错误概念:不接地系统包括变压器中性点经消弧线圈接地。消弧线圈接地是不接地系统的应对措施。
楼主说的情况是没错的,如果不经消弧线圈接地,没有进行补偿,接地电流比较大,接地保护的定值比较大,基本上是能够满足灵敏性和可靠性的。
但是当系统电容电流大于20A的时候(实际17A),当发生单相弧光接地的时候,电弧光就不能自然熄灭了。(弧光重燃,发生间歇时弧光接地,易发生系统谐振,产生过电压,导致更大的事故)因此常用的措施是发生接地时,通过消弧线圈(其实就是个电感)提供电感电流抵消电容电流,控制系统单相接地时的电流小于重燃值。但是,接地电流变小了,单相接地保护定值成了难点,灵敏性和可靠性成为矛盾。
因此,就滋生了小电流接地选线装置。
小电流接地选线装置选线也有难题,因为接地时,系统地所有回路都将流过电容电流,如果接地电流本来就不大,如何在这些都不大的电流中选出真正的故障线路,就成了关键了。我们现在换系统了,所以不琢磨这些了,但是到06年止,国内还没有哪家生产商很好的解决了这一难题。
回复
4楼
不接地系统,特别是经消弧线圈接地补偿的,各回路电容电流值:是其对系统供应的电容电流,该值的大小只与各回路的本身参数有关(有时单个供电回路的电容电流超过5A),而与本回路是否发生接地无关,接地故障不一定发生在电容电流最大的回路。
现在的小电流接地选线装置,判据一般包括:回路阻抗(变化)、功率方向、3次谐波分量、零序电流、开口电压等,总之,要靠多判据。
回复
5楼
学习中!:victory:
回复
6楼
支持三楼,加补偿装置后如果接地选线检测的是残流,正确选线是困难的.以前我们用了不同厂家不同型式的,效果都不好.现在改用信号注入法,效果还可以,
回复