各位大侠请帮忙: 零序电流互感器与继电器进行连接,当主线路中有不平衡电流通过时,零序电流互感器做出感应,继电器进行分析,使断路器断开,进而达到控制和保护主线路的作用。 问:1.普通配电箱(柱上三杆变)都需要这个零序电流互感器吗?:Q (我看我们这得系统图中就是“3个防窃电电流互感器”和“1个LMZ1-0.66电流互感器”,前者与三相电能表连接,后者与功率 因数补偿器连接) 2.像功率因数补偿器是不是也需要与互感器连接?其应放在A、B、C、N哪相?
各位大侠请帮忙:
零序电流互感器与继电器进行连接,当主线路中有不平衡电流通过时,零序电流互感器做出感应,继电器进行分析,使断路器断开,进而达到控制和保护主线路的作用。
问:1.普通配电箱(柱上三杆变)都需要这个零序电流互感器吗?:Q
(我看我们这得系统图中就是“3个防窃电电流互感器”和“1个LMZ1-0.66电流互感器”,前者与三相电能表连接,后者与功率
因数补偿器连接)
2.像功率因数补偿器是不是也需要与互感器连接?其应放在A、B、C、N哪相?
3.箱站系统图中高压侧2个“电流互感器 LZZBJ9-10”,低压侧计量柜有“3个防窃电电流互感器”,受总柜中有“4个LMZ1-0.66
电流互感器”,也没有看到零序电流互感器啊?
(难道这受总柜中有“4个LMZ1-0.66电流互感器’中有一个是??自己认为是A、B、C三相中各串一个互感器与三个电流表连
接,另一个与功率因数补偿器连接)
[
本帖最后由 lizhendong135 于 2009-9-20 18:13 编辑 ]
2楼
LZ分析不错。
高压的零序是套在电缆上,低压的一般断路器自身带或装在N上。
补偿采样电流互感器一般装在A上,N不能装。
回复
3楼
楼主说了那么多电流互感器,正好就是没有“零序电流互感器”!
零序电流互感器有二种:
1、高压侧断路器出线电缆上(把整根电缆套进去),是高压的接地保护;
2、低压侧变压器中性点至配电室之间的N线上套一只电流互感器,是对变压器的单相短路保护。
经常看到“零序电流互感器是测不平衡电流”的话,我想这个观念能否转变一下,套在高压电缆上的电流互感器只能测量接地电流,电缆内三相那怕缺一相,它也测量不出来的!
低压套在N排上的电流互感器是测N线(变压器中性点)电流的,这个电流可以说成不平衡电流,但保护动作值可以在电流继电器上设置合适,不是一有电流就会动作的。
回复
4楼
“套在高压电缆上的电流互感器只能测量接地电流”对吗?:L
高压侧 2个电流互感器放在A、C两铜排上, 与2个电压互感器V V接线与三相电能表连接,进行高压测量。
问:那2个电流互感器不是测“A、C两铜排”上电流的吗?
回复
5楼
“1、高压侧断路器出线电缆上(把整根电缆套进去),是高压的接地保护;
2、………套在高压电缆上的电流互感器只能测量接地电流,电缆内三相那怕缺一相,它也测量不出来的!”
此处是指1、(把整根电缆套进去),而言。
回复
6楼
关键的问题是:
采用何种接地系统!
0.4/0.23KV中性点不接地系统(IT),零序电流互感器也是把整根电缆套进去,套在低压电缆上的电流互感器也只能测量接地电容电流,电缆内三相那怕缺一相,它也测量不出来的!