当供回水温度为90/70度时,是不是采用常压热水锅炉更好一些。从定压补水角度考虑,常压热水锅炉只需要把压力控制在标准大气压下即可,而承压热水锅炉必须定在系统最高点处,这样无疑增加了定压设备和提高了锅炉造价,个人觉得在供水温度高于100度的情况下才有必要使用承压热水锅炉,但是本人发现不少工程中,供回水温度在90/70度也使用承压热水锅炉,是因为这样保险,还是另有原因,包括采暖二次循环中,供回水温度仅60/50度,也可以用常压系统供应,为何传统方式都是承压型,然后再定压,本人不解,请大虾帮忙解决,小弟不胜感激
当供回水温度为90/70度时,是不是采用常压热水锅炉更好一些。从定压补水角度考虑,常压热水锅炉只需要把压力控制在标准大气压下即可,而承压热水锅炉必须定在系统最高点处,这样无疑增加了定压设备和提高了锅炉造价,个人觉得在供水温度高于100度的情况下才有必要使用承压热水锅炉,但是本人发现不少工程中,供回水温度在90/70度也使用承压热水锅炉,是因为这样保险,还是另有原因,包括采暖二次循环中,供回水温度仅60/50度,也可以用常压系统供应,为何传统方式都是承压型,然后再定压,本人不解,请大虾帮忙解决,小弟不胜感激
2楼
帮你顶顶 :victory:
回复
3楼
常压锅炉纵然有很多优点,尤其避开锅炉的年检,但实际上技术上还是有不利的因素,可以附件中的文章。
回复
4楼
:) 谢谢楼主,先下了回去好好学习哈、
回复
5楼
根据技术监督局的要求,常压锅炉出水温度不得高于85度。你找找常压锅炉样本看看,都是这个指标。
回复
6楼
:victory:
谢谢!有用的书。
回复
7楼
常压锅炉纵然有很多优点,尤其避开锅炉的年检,但实际上技术上还是有不利的因素,我觉地用常压锅炉还是应该比较慎重
回复
8楼
学习了 想看看
回复
9楼
学习了 想看看
回复
10楼
哪里的技术监督局有这样的规定咯~~我看了很多锅炉的样本~~很多无压锅炉的供水温度都超过了100度~~
回复
11楼
在单回路采暖系统中系统的压力取决于系统最高点的高度,系统水位应高于这一高度,否则高处积聚空气无法排除,运行就破坏了。所以规定系统静压力必须高于最高点1米以上。为此热水锅炉需要承受这个压力。而无压锅炉不能承受这个系统压力,所以不得不把系统做成双回路,即需要两个定压点。当然控制就复杂了。现在有一种常压锅炉,在锅筒内设置盘管换热器,生产二次热水(60度),可以满足空调使用。传统散热器的采暖系统则需要90度热水供热。还是承压炉较好。
回复