暖通下午基础题42题:
08g0at
08g0at Lv.10
2009年09月19日 22:55:33
只看楼主

暖通下午42题:某节流装置在设计时,介质密度500KG/M3,在实际中,介质密度460KG/M3,如果设计时差压变送器输出100KPa对应流量50T/h,则实际使用时对应流量为:(A)47.96T/h (B)52.04T/h (C)46.15T/h (D)54.16T/h

暖通下午42题:某节流装置在设计时,介质密度500KG/M3,在实际中,介质密度460KG/M3,如果设计时差压变送器输出100KPa对应流量50T/h,则实际使用时对应流量为:(A)47.96T/h (B)52.04T/h (C)46.15T/h (D)54.16T/h
免费打赏
08g0at
2009年09月19日 22:56:40
2楼
公式;M=0.003998αεd2√ρ△P=C√ρ△P,则50=C√500*100,C=0.2236,则实际时,M=0.2236√460*100=47.958T/h,选A
回复
liwei7865
2009年09月20日 01:32:48
3楼
这道题考试发的手册有公式,填数字就可以了,不过有个公式,单位不对。我差点套错。呵呵
回复
ren8633
2010年01月15日 16:25:10
4楼
感谢楼主分享!