语音主干大对数电缆的对数计算!
hanqiangding
2009年09月19日 22:26:54
只看楼主

住宅建筑:语音主干是按水平子系统的1/4算。也就是说水平系统是4对,对应到主干就是1对。1:4的关系。酒店办公建筑:语音主干是按水平子系统的1.2倍算。也就是说水平系统是10对,对应到主干就是12对。主干做到20%的备用。欢迎斧正!

住宅建筑:
语音主干是按水平子系统的1/4算。也就是说水平系统是4对,对应到主干就是1对。1:4的关系。
酒店办公建筑:
语音主干是按水平子系统的1.2倍算。也就是说水平系统是10对,对应到主干就是12对。主干做到20%的备用。

欢迎斧正!
免费打赏
hanqiangding
2009年09月21日 21:29:46
2楼
对吗??????不对吧!
回复
lkylsj830
2009年09月22日 10:10:18
3楼
住宅的不对。???????
回复
larenzhang
2009年09月22日 11:41:59
4楼
设计上住宅、酒店、办公应该都一样,主干是水平的1.2倍。
回复
hanqiangding
2009年09月22日 22:25:53
5楼
住宅建筑的主干是水平的1.2倍???跟现实有太大的差距了!
回复
ljguo345
2009年09月27日 16:31:02
6楼
根据需要,业主要多少对,就装多少对就是了。
回复
dikey
2009年09月30日 21:38:26
7楼
问题描述不详,主干采用大对数电缆,水平难道也采用大对数电缆,所以要乘1.2备份系数?
回复
ljguo345
2009年10月10日 15:36:50
8楼
这样能对吗?
住宅嘛!!肯定是一户一个电话号码,也就对应着一对主干。
其它的用途比较专一的建筑根据业主的要求来做吧。
回复