急请高手帮忙一套7匹的谷轮压缩机组。平衡压力7公斤,开始运行时低压3公斤高压10公斤。压缩机严重结霜。运行一段时间后高压20公斤低压1.5到2公斤怎么调低压也调不上去?请问该怎么解决

急请高手帮忙
一套7匹的谷轮压缩机组。平衡压力7公斤,开始运行时低压3公斤高压10公斤。压缩机严重结霜。运行一段时间后高压20公斤低压1.5到2公斤怎么调低压也调不上去?请问该怎么解决
免费打赏
荣昌制冷
2009年09月20日 08:42:24
2楼
再要调大压缩机不就更加结霜严重了?!
回复
zdbbaby
2009年09月20日 13:12:31
3楼
平衡压力7公斤,你这是什么雪种?又是在什么环境温度下的压力?如果是R22的话,也太多了一点吧
回复
jwb0521
2009年09月20日 19:06:23
4楼
怀疑压缩机回气滤网赌塞
回复
gaoxiqing
2009年09月20日 19:43:52
5楼
谢谢各位老师 用得是R22 想把库温控制在0度左右。请指点下压力该控制在多少?
回复
czgsx2008
2009年09月21日 10:33:29
6楼
在系统合理匹配及合理添加制冷剂前提下,库温在0度时低压压力应在2.5至3.2之间。看你反映的情况有可能是:系统添加制冷剂过多;膨胀阀过滤器电磁阀吸气过滤网等部位存在堵塞。低压1.5-2.0、高压20,环境温度是多少?
回复
redfchi
2009年09月21日 19:13:33
7楼
楼上说的很对,制冷剂多,系统存在堵的地方
回复
y6645
2009年09月30日 09:28:28
8楼
换个膨胀阀,重新加制冷剂
回复
yzhchlan
2009年09月30日 15:29:38
9楼
支持楼上的朋友,膨胀阀选得可能 太小了。
回复
yaowxf
2009年10月04日 04:29:48
10楼
制冷剂过多 系统内有空气 都会造成高压压力过高
膨胀阀过滤器堵塞或太小 压缩机就不会严重结霜
现在是压缩机严重结霜还有高压过高
回复
whwgply
2009年10月05日 11:28:27
11楼
可能冷媒过多,:handshake