我公司新装修后发现十楼有几台风机盘管,在停机或电磁阀关闭时发生很大的震动声音。冷冻管未端50cm处安装支撑架。不知发生噪音的原因是什么?
我公司新装修后发现十楼有几台风机盘管,在停机或电磁阀关闭时发生很大的震动声音。冷冻管未端50cm处安装支撑架。不知发生噪音的原因是什么?
22楼
那是停水后的冲击,可以不用电磁阀。系统里没有过滤器吗?
回复
23楼
各位请注意
回复
24楼
原来是电磁阀的问题
这问题我也不明白,多谢楼上各位
回复
25楼
电磁阀与电动阀的区别,为什么最好使用电动阀!!谢谢!!
回复
26楼
降低管内水流速,每层系统末端加电磁三通阀
回复
27楼
改换电动阀,淘汰电磁阀
回复
28楼
这个问题我遇到过,把三通阀电磁阀改成球阀,适当校正一下流速就可以了。
回复
29楼
换电动阀,换三通阀,要么不用电磁调。
关小阀门减小流速就可以了(能保证空调使用效果的前提下)。
回复
30楼
只需要加减震惰性块就可以了!
即经济又省工时!