请问高手,风机盘管震动的原因
jinfc
jinfc Lv.2
2005年06月10日 12:19:08
来自于中央空调
只看楼主

我公司新装修后发现十楼有几台风机盘管,在停机或电磁阀关闭时发生很大的震动声音。冷冻管未端50cm处安装支撑架。不知发生噪音的原因是什么?

我公司新装修后发现十楼有几台风机盘管,在停机或电磁阀关闭时发生很大的震动声音。冷冻管未端50cm处安装支撑架。不知发生噪音的原因是什么?
免费打赏
deathgod007
2005年06月25日 15:13:20
12楼
同意2。3楼意见
不花钱不办事:)
回复
lwjlwj
2005年06月26日 12:39:57
13楼
建议在主管段加设可曲挠橡胶软管接头,吸收部分能量。
回复
bing9168
2005年06月27日 23:34:20
14楼

如果有水质不太好.等其它的原因 .会不会对风盘的使用寿命有影响。?
回复
frank_8250
2005年06月29日 09:15:24
15楼
水压不平衡。调节各路进入风盘的水压
回复
joinli
2005年07月01日 18:16:26
16楼
二楼说的对,如果系统小的话,建议全换成三通阀,系统的稳定性会更好点,更稳定点。
回复
iceflute
2005年07月01日 20:26:51
17楼
加减振吼了吗?
回复
lwsamsung
2005年07月02日 10:33:06
18楼
将电磁阀更换成普通球阀不就行了吗
回复
guosheng0988
2005年07月02日 13:07:07
19楼

同意此观点,不过我们通常采用加装"Y"型过滤器来解决.主要是考虑到性价问题.
回复
crj1314520
2005年07月03日 22:29:05
20楼
没有采用同程式配管时,在部分风机盘管 改换三通阀,,
回复
xh_520
2005年07月04日 08:36:21
21楼
我看过资料~~`好象一般电动阀最大才20的!!!

电磁阀可以更大~~两者有什么区别?小弟愚问!
回复

相关推荐

APP内打开