我公司新装修后发现十楼有几台风机盘管,在停机或电磁阀关闭时发生很大的震动声音。冷冻管未端50cm处安装支撑架。不知发生噪音的原因是什么?
我公司新装修后发现十楼有几台风机盘管,在停机或电磁阀关闭时发生很大的震动声音。冷冻管未端50cm处安装支撑架。不知发生噪音的原因是什么?
12楼
同意2。3楼意见
不花钱不办事:)
回复
13楼
建议在主管段加设可曲挠橡胶软管接头,吸收部分能量。
回复
14楼
如果有水质不太好.等其它的原因 .会不会对风盘的使用寿命有影响。?
回复
15楼
水压不平衡。调节各路进入风盘的水压
回复
16楼
二楼说的对,如果系统小的话,建议全换成三通阀,系统的稳定性会更好点,更稳定点。
回复
17楼
加减振吼了吗?
回复
18楼
将电磁阀更换成普通球阀不就行了吗
回复
19楼
同意此观点,不过我们通常采用加装"Y"型过滤器来解决.主要是考虑到性价问题.
回复
20楼
没有采用同程式配管时,在部分风机盘管 改换三通阀,,
回复
21楼
我看过资料~~`好象一般电动阀最大才20的!!!
电磁阀可以更大~~两者有什么区别?小弟愚问!
回复