单位最近开发了一栋公寓楼,地下室是停车库,1-2层商网,3-12层是公寓,局部13-14层是物业和设备用房,单层面积1300平米,层高3.2米。设计院开始定为二类高层,公寓部分只在走廊设喷淋系统,消防报审被消防部门给打回来了,认定为一类高层,要求整个楼都设喷淋,各位看看要求对吗?
单位最近开发了一栋公寓楼,地下室是停车库,1-2层商网,3-12层是公寓,局部13-14层是物业和设备用房,单层面积1300平米,层高3.2米。设计院开始定为二类高层,公寓部分只在走廊设喷淋系统,消防报审被消防部门给打回来了,认定为一类高层,要求整个楼都设喷淋,各位看看要求对吗?
2楼
高手看看啊,我认为不应该整栋楼设喷淋。
回复
3楼
首先:消防对建筑性质的认定,具有权威性,一般消防定了,设计院就的依从!!
回复
4楼
其次:这栋楼,你对1-2F的情况介绍的不够详细……
回复
5楼
要介绍下做为什么用,其面积划分情况,划分的最大商业面积多大,1.2层怎么联系,户内楼梯还是电梯上去
回复
6楼
最后,说下你的公寓,公寓的危险情况是大于住宅的,所以这个房子要高于同类型的住宅
回复
7楼
总结:这个房子不属于商业网点(住宅+网点才算)…………
回复
8楼
那么你这个房子,属于综合楼。综合楼的建筑分类不同于住宅
回复
9楼
综合楼的建筑定类:24米以上的任意楼层建筑面积超过1000平米
回复
10楼
都算做一类高层。
只是我的想法:你可以报的时候,把上方报为小户型住宅。
回复
11楼
不好意思,我没有积分了,现在回答问题,顺便挣点积分
回复