4.1 供配电
1. 高层办公建筑和一、二级旅馆的生活水泵电力应属几级负荷?在《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)中没有划分。如何掌握?
答:《办公建筑设计规范》(JGJ67-2006)、《旅馆建筑设计规范》(JGJ62-90)及《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)均为提及生活水泵电力负荷等级问题,而《供配电系统设计规范》(GB50052-95)第2.0.1条关于负荷分级的规定过于原则,难以掌握。建议按《全国民用建筑工程设计技术措施——电气》表2.2.2确定,即:
(1)对变频调速恒压供水的生活水泵,其负荷等级与同一建筑物的消防设备用电负荷等级相同。
(2)对于一般的生活泵,如处于一级负荷用户中,则应按二级负荷供电;对于二级负荷用户中的一般生活泵,该表也未提及,设计者可根据具体情况按二级或三级负荷供电都可以。
……
回复
3楼
4.2照明设计
1. 学生宿舍、工厂职工集体宿舍是否属公共建筑。疏散指示照明如何做?
答:《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)第3.1.1条指出,民用建筑按使用功能可分为居住建筑和公共建筑两大类。宿舍是集中管理的供单身人士使用的居住建筑,包括学生宿舍、单身教工宿舍和厂矿企业的员工宿舍(JGJ36-2005第4.2.1条及条文说明)。
根据《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-2005)第4.5.4条、第4.5.7条的条文说明,宿舍建筑又有公共建筑人员密集、人流交通量大和使用时间集中的特点,因此其应急照明应按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)相关规定设计(见《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-2005)第4.5.1条规定)。
2. 《供配电系统设计规范》(GB50052-95)第2.0.3条第2款规定,供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路可作为应急电源使用。因此,当重要建筑及高层建筑的通道、楼梯间、电梯前室等处的照明采用上述由变配电所引来的两路独立电源,自动切换供电的照明回路,且所有灯具按应急灯要求材质配制,是否可以代替自带电池的应急照明灯?另其疏散指示灯、出口标志灯是否可以不再自带灯内电池?
答:根据《消防应急灯具》(GB17945-2000)第3.7节规定,消防应急灯具可以采用“灯具内无独立电池而由集中供电装置供电的消防应急灯具”,对需要持续工作时间较长的备用照明宜采用此类照明。但对疏散指示灯及安全出口标志灯,宜采用自带蓄电池的应急灯具。详见(GB50034-2004)第7.2.3条。
……
回复
4楼
4.8 接地和等电位联结
1. 是否必须画等电位联结图?
答:必须画等电位联结图,原因是设计人员的职责是向施工人员提供可以“照图施工”的图纸,详见《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)第27.1.1条条文说明。
2. 关于“等电位”安全措施设置问题。工程设计中卫生间一般都设置了等电位安全措施,这是必要的。但近几年来卫生间设施大部分早就以塑代金属材料(管),建议规范中对等电位安全措施设置做必要的修改和调整。如何处理?
答:详见《等电位联结安装》(02D501-2)说明第6条中“对建筑物内塑料管的处理”部分。
3. 关于电源零线做重复接地问题。多年前均必做N线接地,现多将N线通过MEB与接地网相连接,不另做重复接地。是否可行?
答:《工业与民用建筑接地规范》(GBJ65-1983)第4.2.2条关于零线重复接地的规定,是针对TN-C系统的PEN线重复接地;《系统接地的形成及安全技术要求》(GB14050-1993)第4.2.5条和《交流电气装置接地规范》(DJ/T621-1997)第7.2.1条都是规定PE线或PEN线应在建筑物入口处做重复接地,而无N线做重复接地的规定。TT系统N线重复接地将导致一些事故隐患。
近年来,我国新版规范及IEC的相关标准中无“零线”及“重复接地”之说,只有“共用接地”和“等电位联结”等相关措施,应该按新版规范及IEC的相关条款做设计,设计者应与时俱进,不断学习新东西。
……
【以上给出部分内容摘录,如果网友觉得有用,再下载。注意是强电专业的资料】