消防控制室要求在最末一级配电箱设置自动切换装置,那配电箱的进线是单相的配线,也需要四级开关?

消防控制室要求在最末一级配电箱设置自动切换装置,那配电箱的进线是单相的配线,也需要四级开关?
老布什
2005年06月10日 10:42:57
2楼
晕,仔细想想,仅仅单相,怎么有可能用到四级的开关,用二级就可以解决了。

不好意思,刚刚一看到这,还真不晓得。
回复
zuoxaomin
2005年06月10日 10:49:51
3楼
呵呵,自问自答啊?不过你的电流好多A啊?我还没看过两级的自动投切开关呢,你用什么型号告诉我哈。
回复
老布什
2005年06月10日 12:08:15
4楼
我的配电箱仅提供给照明与插座支路用,单相,不选用两极?
回复
大鼻山
2005年06月10日 12:21:15
5楼

可以考虑用三相配电箱。还有空调等负荷
回复
老布什
2005年06月10日 14:50:01
6楼
是可以考虑三相配电的,但是我想问的是,如果就单相的话,到底有没有二开的自动切换装置?能否告知下。
回复
zuoxaomin
2005年06月10日 15:13:25
7楼
两级的转换我没见过,不过如果是我,我会用接触器来做。(只需要特殊定做)用4级接触器,特殊要求主触点2开2闭。呵呵
回复
设计走心
2005年06月10日 19:13:16
8楼
消防控制室里应该还有其他三相消防设备啊。
回复
老布什
2005年06月10日 21:06:18
9楼
呵呵,谢谢,我已经考虑采用三相配电。
消防控制室共10平方,简单布置了照明,插座,空调(我是用单相因为仅1KW),外加一备用回路。供弱电用(消防电源)。这样行?
回复
o-o-o
2005年06月11日 01:18:21
10楼
可以
回复
byecar
2005年06月11日 10:17:07
11楼
特殊定做太麻烦,价钱、货期等都难保证,直接用三相就可以了
不过昨天下午去参加了ABB的新产品介绍会,原来ABB的有2极单相的双电源,型号是DPT,回来查ABB老朋友施耐德的也有极产品,天津施耐德万高生产