关于火灾探测器的设置问题
revenantcat
2009年09月17日 14:47:03
来自于防雷减灾
只看楼主

项目中碰到一些问题,由于规范说的不够严谨,且各个设计院的做法也不太一样.比较困惑,请大家帮忙了~根据规定,保护面积(地面)大于30的时候,感温探测器的保护面积为20m2.如果一个9X9的房间,取修正系数0.9.则N=S/K*A=81/(0.9*20)=5个.但是如果我中间有个梁(高于600),梁间面积为31(因为梁本身是有宽度的,且规范中强调的是"被隔断的面积"和"梁间面积"),则N=2了,那么9X9间的探测器的数量就为4个了.

项目中碰到一些问题,由于规范说的不够严谨,且各个设计院的做法也不太一样.比较困惑,请大家帮忙了~

根据规定,保护面积(地面)大于30的时候,感温探测器的保护面积为20m2.如果一个9X9的房间,取修正系数0.9.则N=S/K*A=81/(0.9*20)=5个.
但是如果我中间有个梁(高于600),梁间面积为31(因为梁本身是有宽度的,且规范中强调的是"被隔断的面积"和"梁间面积"),则N=2了,那么9X9间的探测器的数量就为4个了.

反复演算,发现主要问题就在于在考虑梁对保护面积的影响的时候,梁本身在水平面上的面积考虑与否?如果设计时是按照地面上的保护面积,则考虑梁本身的面积;若按梁间面积的话,则不考虑.

并且,按9X9的情况,如果布上4个探测器,以3.6m做圆仍是可以覆盖全的,完全没有必要去做5个!所以,请大家帮帮忙,问问身边的高级牛人!给个解释~~~~

在线
免费打赏
加肥猫
2009年09月18日 09:41:23
2楼
探测器的探测半径与房间面积的要求确实是有出入的,消防局都是以地面面积衡量探测器的数量,验收审查都是以此为依据的。。
回复
无人喝彩
2009年09月18日 23:05:49
3楼
好像没看懂,一个梁区是31平,共81平,应该有81/31=2.6个,那应该是三个区吧,一个区是2个,那么感温探头就是2*3=6个,而不是5个。个人实际工作中,感觉如果加入梁间影响,就会比那面积算的多,不然规范也不会考虑梁的因数了
回复
revenantcat
2009年09月22日 16:48:22
4楼


兄弟,一跨间面积为81,而跨间有一个梁,则梁间面积为31.梁间面积是不考虑梁的水平面积的~~~
回复
woshifeixingyuan
2010年02月04日 22:49:16
5楼
没看懂什么意思。
回复
woshifeixingyuan
2010年02月04日 22:50:50
6楼
梁间面积是怎么定义的。难道说房间被梁分成2半,一半是31,一半是50??
回复
yinpingyu
2010年02月06日 01:25:19
7楼
应该把探测器的保护半径和保护面积综合起来考虑
回复
yinpingyu
2010年02月06日 01:27:03
8楼
按照你刚才说的9*9平米,应该两个够了,梁深考虑就分为两个保护范围了
回复