项目中碰到一些问题,由于规范说的不够严谨,且各个设计院的做法也不太一样.比较困惑,请大家帮忙了~根据规定,保护面积(地面)大于30的时候,感温探测器的保护面积为20m2.如果一个9X9的房间,取修正系数0.9.则N=S/K*A=81/(0.9*20)=5个.但是如果我中间有个梁(高于600),梁间面积为31(因为梁本身是有宽度的,且规范中强调的是"被隔断的面积"和"梁间面积"),则N=2了,那么9X9间的探测器的数量就为4个了.
根据规定,保护面积(地面)大于30的时候,感温探测器的保护面积为20m2.如果一个9X9的房间,取修正系数0.9.则N=S/K*A=81/(0.9*20)=5个.
但是如果我中间有个梁(高于600),梁间面积为31(因为梁本身是有宽度的,且规范中强调的是"被隔断的面积"和"梁间面积"),则N=2了,那么9X9间的探测器的数量就为4个了.
反复演算,发现主要问题就在于在考虑梁对保护面积的影响的时候,梁本身在水平面上的面积考虑与否?如果设计时是按照地面上的保护面积,则考虑梁本身的面积;若按梁间面积的话,则不考虑.
并且,按9X9的情况,如果布上4个探测器,以3.6m做圆仍是可以覆盖全的,完全没有必要去做5个!所以,请大家帮帮忙,问问身边的高级牛人!给个解释~~~~