经过这段时间学习搞明白不少东西,现在回过头来看看我的冷库问题也大概有个思路了,请高手看我的想法对不。两台机器,一台表上低压1.1kg ,实际温度稳定到-10度就不到好拉了,(这时候机头前面那个连接回气管的部分结霜)排管结霜比较厚我估算蒸发温度减去7度应该在-17度,根据R22温度压力对照表, -17度的绝对压力应该是2.8KG左右,而这台机器表压力表是1.1KG,加上1KG=2.2应该是压力底了,处理方法是+氟,和调大膨胀阀。
两台机器,一台表上低压1.1kg ,实际温度稳定到-10度就不到好拉了,(这时候机头前面那个连接回气管的部分结霜)排管结霜比较厚我估算蒸发温度减去7度应该在-17度,根据R22温度压力对照表, -17度的绝对压力应该是2.8KG左右,而这台机器表压力表是1.1KG,加上1KG=2.2应该是压力底了,处理方法是+氟,和调大膨胀阀。
另外一台机器,表压是0.4左右,实际温度到-16度就基本稳定拉不动了,蒸发温度应该是16+5=-21度(因为这台机器是风冷所以我+了5度),根据R22温度压力对照表, -21度的绝对压力应该是2.4KG左,右而这台机器表压力表是0.4KG,加上1KG=1.4KG应该是压力底了,处理方法是+氟,和调大膨胀阀。请问我的思路对吗?