冷库维修问题
lhrlhrlhrlhr1
2009年09月16日 21:13:32
只看楼主

经过这段时间学习搞明白不少东西,现在回过头来看看我的冷库问题也大概有个思路了,请高手看我的想法对不。两台机器,一台表上低压1.1kg ,实际温度稳定到-10度就不到好拉了,(这时候机头前面那个连接回气管的部分结霜)排管结霜比较厚我估算蒸发温度减去7度应该在-17度,根据R22温度压力对照表, -17度的绝对压力应该是2.8KG左右,而这台机器表压力表是1.1KG,加上1KG=2.2应该是压力底了,处理方法是+氟,和调大膨胀阀。

经过这段时间学习搞明白不少东西,现在回过头来看看我的冷库问题也大概有个思路了,请高手看我的想法对不。
两台机器,一台表上低压1.1kg ,实际温度稳定到-10度就不到好拉了,(这时候机头前面那个连接回气管的部分结霜)排管结霜比较厚我估算蒸发温度减去7度应该在-17度,根据R22温度压力对照表, -17度的绝对压力应该是2.8KG左右,而这台机器表压力表是1.1KG,加上1KG=2.2应该是压力底了,处理方法是+氟,和调大膨胀阀。

另外一台机器,表压是0.4左右,实际温度到-16度就基本稳定拉不动了,蒸发温度应该是16+5=-21度(因为这台机器是风冷所以我+了5度),根据R22温度压力对照表, -21度的绝对压力应该是2.4KG左,右而这台机器表压力表是0.4KG,加上1KG=1.4KG应该是压力底了,处理方法是+氟,和调大膨胀阀。请问我的思路对吗?
免费打赏
zdbbaby
2009年09月16日 22:23:35
2楼
搞不懂,你已经测出了真实的蒸发压力(温度),为什么还要去估计一下
莫名其妙阿?????????????
回复
czgsx2008
2009年09月21日 10:56:01
3楼
你所做的推算必须有个基本前提,就是系统蒸发器膨胀阀匹配、制冷剂添加适量。实际情况往往影响因素很多不可拘泥。
回复
redfchi
2009年09月21日 13:48:46
4楼
压力低不一定是缺氟,同时调膨胀阀也要注意,分析好了再调
尤其是你第一台回气管结霜,要现弄明白从哪里开始结的,如果就是回气管结那就是回液了,这时候膨胀阀就不一定要调大
如果是从蒸发器开始结到回气管,那就有可能是缺氟,那也不一定要调大膨胀阀
回复
compmen
2009年09月25日 21:33:04
5楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :time:
回复
say2019
2009年10月20日 15:45:09
6楼

:victory:
回复
gxy5280150
2009年10月20日 20:54:44
7楼

4楼说的很对。支持,遇到过类似的案例
回复